Section fil électrique ?

Serge1950 Messages postés 1 Statut Membre -  
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur -
Bonjour.
Quelle est la section du fil électrique et l'ampérage du fusible que je dois utiliser pour un sèche linge qui peut consommer jusqu'à 3000 watts ?
Merci pour votre réponse.
Serge

1 réponse

stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
bonjour

il vous faut une ligne et protection dédié a ce sèche linge.
le cable devra etre un 3 G 2.5 mm², une prise de courant 16 A ainsi qu'un disjoncteur 16 A