Des fuites multiples après changement de chaudière
maiteline
Messages postés
37
Statut
Membre
-
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur -
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur -
Bonjour,
J'ai fait remplacer ma vieille chaudière fioul par une à gaz à condensation avec pose de robinets thermostatiques sur les radiateurs en fonte.
Comme cela a été fait pendant une rénovation, le circuit de chauffage a été vidé de mars à septembre date de fin des travaux. En septembre, tout a redémarré avec la nouvelle chaudière qui offre un confort bien supérieur à ce que j'avais avant.
Mais voilà, chaque mois, je découvre au moins une fuite sur les raccords des tuyaux existants (cuivre 1960). Je paye une rente au plombier qui me dit que c'est dû à la mise hors d'eau des circuits où les tubes se sont corrodés. Est-ce normal ? Cela va-t-il s'arrêter ? à chaque fois, j'en ai pour au minimum 400€ sans parler des problèmes de peintures et de parquet...
est-ce normal ? est-ce de la responsabilité de l'entreprise de rénovation qui s'est chargée de toute la réno en sous-traitant (notamment la chaudière)?quel est votre avis ?
je vous remercie pour vos conseils
J'ai fait remplacer ma vieille chaudière fioul par une à gaz à condensation avec pose de robinets thermostatiques sur les radiateurs en fonte.
Comme cela a été fait pendant une rénovation, le circuit de chauffage a été vidé de mars à septembre date de fin des travaux. En septembre, tout a redémarré avec la nouvelle chaudière qui offre un confort bien supérieur à ce que j'avais avant.
Mais voilà, chaque mois, je découvre au moins une fuite sur les raccords des tuyaux existants (cuivre 1960). Je paye une rente au plombier qui me dit que c'est dû à la mise hors d'eau des circuits où les tubes se sont corrodés. Est-ce normal ? Cela va-t-il s'arrêter ? à chaque fois, j'en ai pour au minimum 400€ sans parler des problèmes de peintures et de parquet...
est-ce normal ? est-ce de la responsabilité de l'entreprise de rénovation qui s'est chargée de toute la réno en sous-traitant (notamment la chaudière)?quel est votre avis ?
je vous remercie pour vos conseils
A voir également:
- Changer disconnecteur chaudière
- Chaudière ariston panne - Guide
- Comment changer un fusible - Guide
- Changer wc - Guide
- Chaudière qui fait boum - Forum Chauffage et climatisation
- Tarif changement vase d'expansion chaudière ✓ - Forum Chauffage et climatisation
7 réponses
Bonjour
Où sont situées les fuites ?
A la liaison des anciens tubes avec les nouveaux robinets ?
Responsable : poseur des robinets.
L'histoire des tubes cuivre abimés par une vidange = pipeau.
A+
Où sont situées les fuites ?
A la liaison des anciens tubes avec les nouveaux robinets ?
Responsable : poseur des robinets.
L'histoire des tubes cuivre abimés par une vidange = pipeau.
A+
bonsoir
il y a des installations vidangées bien plus longtemps lors de la remise en marche
il ny a pas de fuite
il y a des installations vidangées bien plus longtemps lors de la remise en marche
il ny a pas de fuite
Merci de vous intéresser à mon souci.
Non, les fuites se font sur les anciens raccords existants depuis 1960, sur les montées ou descentes, voire sur les coudes des anciens tubes du même âge. C'est bien ça qui m'inquiète. SI ce n'est pas dû à la vidange du circuit pendant 6 mois, qu'est-ce qui pourrait provoquer cela ? Je dois m'attendre à quoi ?
merci pour vos conseils
Non, les fuites se font sur les anciens raccords existants depuis 1960, sur les montées ou descentes, voire sur les coudes des anciens tubes du même âge. C'est bien ça qui m'inquiète. SI ce n'est pas dû à la vidange du circuit pendant 6 mois, qu'est-ce qui pourrait provoquer cela ? Je dois m'attendre à quoi ?
merci pour vos conseils
Bonjour
Avec le temps , je pense que les fuites au niveau des raccords devraient finir par
se résorber.
Demandez a votre plombier s'il n'aurait pas desfois effectué une opération de
désembouage dans votre installation
Lors du remplacement de la chaudiére Est-ce que l'ancien vase d'expansion a été
déposé ou est-il encore en place ?
Avec le temps , je pense que les fuites au niveau des raccords devraient finir par
se résorber.
Demandez a votre plombier s'il n'aurait pas desfois effectué une opération de
désembouage dans votre installation
Lors du remplacement de la chaudiére Est-ce que l'ancien vase d'expansion a été
déposé ou est-il encore en place ?
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Pendant la rénovation tout , tout a été déposé (sauf les tuyaux !!!) et, pour ce qui concerne la chaudière, tout a été changé.
Sur la facture, il a été compté l'ébouage et le rinçage du circuit. Pourtant, je vous garantit que ce qui coule par les fuites est loin, très loin d'être limpide.
Y a-t-il quelque chose à faire pour que ça n'empire pas ?
Merci pour votre aide
Sur la facture, il a été compté l'ébouage et le rinçage du circuit. Pourtant, je vous garantit que ce qui coule par les fuites est loin, très loin d'être limpide.
Y a-t-il quelque chose à faire pour que ça n'empire pas ?
Merci pour votre aide
Hélas de nos jours, rien ne manque sur les factures et bien trop souvent le travail
est fait " en grande vitesse"........
Pour que ça n'empire pas, a ma connaissance pas grand chose a faire , si ce n'est
que de ne pas dépasser 1,5 bar de pression a chaque complément d'eau , voire moins
si en dessous votre chauffage reste correct. Coté temperature chaudiére, fonctionner
au minimun nécessaire et circulateur en petite vitesse ( s'il est réglable).
Je ne sais pas quel sont vos rapports avec les entreprises qui sont intervenus sur votre
rénovation , suivant selon vous pourriez leur demander leur avis sur l'introduction d'un
liquide "stop fuite" dans le circuit , mais comme vous avez une chaudiére neuve et
encore sous garantie je vous déconseille de le faire vous même de votre propre initiative.
est fait " en grande vitesse"........
Pour que ça n'empire pas, a ma connaissance pas grand chose a faire , si ce n'est
que de ne pas dépasser 1,5 bar de pression a chaque complément d'eau , voire moins
si en dessous votre chauffage reste correct. Coté temperature chaudiére, fonctionner
au minimun nécessaire et circulateur en petite vitesse ( s'il est réglable).
Je ne sais pas quel sont vos rapports avec les entreprises qui sont intervenus sur votre
rénovation , suivant selon vous pourriez leur demander leur avis sur l'introduction d'un
liquide "stop fuite" dans le circuit , mais comme vous avez une chaudiére neuve et
encore sous garantie je vous déconseille de le faire vous même de votre propre initiative.
bonsoir,
hélas le cuivre des années 60 , n'a pas la même épaisseur qu'a ce jour, pour ce que j'ai pu en voir, je l'appelle : feuille de cigarette, je brase uniquement à l'étain sur ce type de cuivre, surtout pas de brasure forte
c'est très pénible à travailler, pour ressouder dessus, je tape désormais au p'tit marteau dessus lorsque j'ai le doute sur la qualité du cuivre sur son épaisseur residuelle
A+
hélas le cuivre des années 60 , n'a pas la même épaisseur qu'a ce jour, pour ce que j'ai pu en voir, je l'appelle : feuille de cigarette, je brase uniquement à l'étain sur ce type de cuivre, surtout pas de brasure forte
c'est très pénible à travailler, pour ressouder dessus, je tape désormais au p'tit marteau dessus lorsque j'ai le doute sur la qualité du cuivre sur son épaisseur residuelle
A+
merci pour vos contributions.
le plombier est venu réparer ce matin (quatrième fuite depuis septembre) , bien qu'ayant eu le décès d'un proche cette nuit.
Il a dit qu'il n'y avait plus de joint ... j'ignorais qu'il y eut des joints dans les raccords des tuyaux verticaux. Soit je suis ignare, soit je suis une bille .
Il cesse son activité à la fin de l'année. J'ai pas d'bol...
1,5 bar, c'est la pression de consigne de la chaudière. donc c'est bon.
peut-être que le tartre fera office, à la longue, de stop fuite ...
bon Noël à vous
le plombier est venu réparer ce matin (quatrième fuite depuis septembre) , bien qu'ayant eu le décès d'un proche cette nuit.
Il a dit qu'il n'y avait plus de joint ... j'ignorais qu'il y eut des joints dans les raccords des tuyaux verticaux. Soit je suis ignare, soit je suis une bille .
Il cesse son activité à la fin de l'année. J'ai pas d'bol...
1,5 bar, c'est la pression de consigne de la chaudière. donc c'est bon.
peut-être que le tartre fera office, à la longue, de stop fuite ...
bon Noël à vous