Rotissoire industrielle
Résolu
guibong95
-
guibong95 -
guibong95 -
Bonjour,
Pourtant en étant électricien, je viens vous voir pour m'éclairer sur un point
J'ai une personne qui a une rotissoire industrielle donc c'est a dire un tri 400v et il voudrait le passer en mono 230v pour chez lui, je sais que c'est réalisable mais je ne sais pas comment faire? Par contre je n'est pas les caracteristique de la rotissoire
Pouvez vous m'aider, svp
En vous remerciant
Pourtant en étant électricien, je viens vous voir pour m'éclairer sur un point
J'ai une personne qui a une rotissoire industrielle donc c'est a dire un tri 400v et il voudrait le passer en mono 230v pour chez lui, je sais que c'est réalisable mais je ne sais pas comment faire? Par contre je n'est pas les caracteristique de la rotissoire
Pouvez vous m'aider, svp
En vous remerciant
A voir également:
- Rotissoire industrielle
- Pate feuilletée industrielle périmée - Guide
- Javel industrielle - Guide
- Date péremption pâte feuilletée industrielle - Guide
- Comment decorer une cuisine industrielle - Guide
- Conservation sauce tomate industrielle non ouverte - Guide
2 réponses
Bonsoir
Oui c'est possible mais il faudra revoir la section du câble d'alimentation .
Il faut mettre le neutre sur le point commun des résistances (sortie) et réunir les entrées des résistances sur la phase qui avant doit passer par un relais .
toutes les commandes ou temporisation étant déjà en 240V (à vérifier)
Attention à la section du fil d'alimentation des résistances.
Cordialement
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
donc rien a voir avec la rotissoire lool
faut que je prevoit juste un condo
merci d'avoir repondu et desolé de vous avoir fait perdre votre temps sur une annonce qui ma été mal dit
bonne soirée et bonne fetes de fins d'année
http://asswq.free.fr/img/reportage12/valeurs_cd_standard.jpg