Norme liés aux Prises de courant / Consuel
Résolu
Richard
-
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour,
De nombreux sujets concernant les installations électrique et la norme NF15-100 sont disponibles sur la toile. Mal grès tout, je n'est pas trouvé réponse a ma problématique.
Étant actuellement en pleine rénovation électrique de mon logement, j'ai pris garde de suivre a la lettre toutes les recommandations de la norme NF15-100.
Cependant, j'aurais une question concernant un circuit de prise courant qui est installé dans mon salon.
Ce circuit est en amont protégé par un disjoncteur 16A et connecte donc 5 socles de prises électriques. Dans ce cas, la normes préconise d'utiliser du câblage de section 1.5mm².
Dans mon cas, j'ai pour le moment installé une section de câble 2.5mm². La raison? Dans un souhait de futures besoins (ajout de prises électrique supplémentaire), je pourrais simplement remplacer le disjoncteur 16A par un 20A, et avoir a ma disponibilité 3 socles de prises électrique supplémentaire a ma convenance.
J'aimerais savoir si cela peut poser problème lors du passage Consuel car je n'est pas respecter la bonne section de câbles dans l'état actuel de l'installation.
Merci d'avance,
De nombreux sujets concernant les installations électrique et la norme NF15-100 sont disponibles sur la toile. Mal grès tout, je n'est pas trouvé réponse a ma problématique.
Étant actuellement en pleine rénovation électrique de mon logement, j'ai pris garde de suivre a la lettre toutes les recommandations de la norme NF15-100.
Cependant, j'aurais une question concernant un circuit de prise courant qui est installé dans mon salon.
Ce circuit est en amont protégé par un disjoncteur 16A et connecte donc 5 socles de prises électriques. Dans ce cas, la normes préconise d'utiliser du câblage de section 1.5mm².
Dans mon cas, j'ai pour le moment installé une section de câble 2.5mm². La raison? Dans un souhait de futures besoins (ajout de prises électrique supplémentaire), je pourrais simplement remplacer le disjoncteur 16A par un 20A, et avoir a ma disponibilité 3 socles de prises électrique supplémentaire a ma convenance.
J'aimerais savoir si cela peut poser problème lors du passage Consuel car je n'est pas respecter la bonne section de câbles dans l'état actuel de l'installation.
Merci d'avance,
A voir également:
- Norme liés aux Prises de courant / Consuel
- Symbole courant alternatif - Guide
- Refus linky coupure de courant - Guide
- Norme température frigo - Guide
- Plus de courant dans les prises mais disjoncteur ok - Forum Electricité
- Peut on brancher un interrupteur sur une prise de courant - Guide
4 réponses
Bonjour
Si vous avez un disjoncteur de 16a pour 5 prises avec une section de câble de 2.5 il n'y aura aucun problème ,surdimensionné; l'inverse :8 prises 20A section 1.5mm n'aurait pas été conforme.
Si vous avez un disjoncteur de 16a pour 5 prises avec une section de câble de 2.5 il n'y aura aucun problème ,surdimensionné; l'inverse :8 prises 20A section 1.5mm n'aurait pas été conforme.
bonjour vous avez droit a 8 prises pour du 2.5° sachant qu'un socle double compte pour une prise et un triple pour deux prises de plus si c'est de la renovation donc deja un compteur edf vous n'avez pas besoin de consuel