Branchement gtl
homeromain72
Messages postés
12
Statut
Membre
-
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour,
Voilà je fait mon tableau électriqueJe veut mettre le tableau électrique le compteur d abonné et le coffre de communication sur la gtl mais la première range du tableau électrique est à 1m80 et le bas du compteur d abonné est à 1m10 le coffret de com n'est pas mi puije le mette en desous ou doije le mettre à côté
De plus je voulais savoir la section de câble à mettre entre le disjoncteur d'abonné et mes différentiel et pour la terre je suis un peut perdu je vais mettre du 16 carré entre la prise de terre et la barrette de coupure et entre la barrette de coupure et mon tableau je sais pas quoi mettre
Voilà je fait mon tableau électriqueJe veut mettre le tableau électrique le compteur d abonné et le coffre de communication sur la gtl mais la première range du tableau électrique est à 1m80 et le bas du compteur d abonné est à 1m10 le coffret de com n'est pas mi puije le mette en desous ou doije le mettre à côté
De plus je voulais savoir la section de câble à mettre entre le disjoncteur d'abonné et mes différentiel et pour la terre je suis un peut perdu je vais mettre du 16 carré entre la prise de terre et la barrette de coupure et entre la barrette de coupure et mon tableau je sais pas quoi mettre
A voir également:
- Peut on mettre la barrette de terre dans la gtl
- Terre de diatomée - Guide
- Biner la terre - Guide
- Enlever nid de guepe dans la terre - Guide
- Terre de sommières danger - Guide
- Peut on mélanger du ciment avec de la terre - Guide
3 réponses
Bonjour votre coffret basse tension peut etre mit a coté .Pour la prise de terre on met un cable dénudé de 25 mm² du piquet en mettant un peu de fil en tranchée et le 25 mm² jusqu'à la barette ensuite du 16mm² de la barette au tableau .Pour la liaison disjoncteur d'abonné au borniers ph et N mettez du 16 mm² si un jour vous faites une augmentation du puissance vous serez au point . Cdlt
Bonsoir
Il n'y a pas de hauteur mini/maxi pour le coffret de communication.
Vous pouvez le mettre au dessus ou au dessous si vous voulez
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max
- 30/60A : 16² pour 27m max
- 60/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- ID alimentés par peigne vertical : 16²
Vous le conducteur principal de terre mettre du 16²
@+
Il n'y a pas de hauteur mini/maxi pour le coffret de communication.
Vous pouvez le mettre au dessus ou au dessous si vous voulez
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max
- 30/60A : 16² pour 27m max
- 60/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- ID alimentés par peigne vertical : 16²
Vous le conducteur principal de terre mettre du 16²
@+