Consomm ation anormal du au ballon d eau chaude
jean-mimi72
Messages postés
49
Statut
Membre
-
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
bonjour a tous
du a une consommation anormal relevé par EDF mon ballon chauffe en dehors des heures
du a une consommation anormal relevé par EDF mon ballon chauffe en dehors des heures
creuses dé que je coupe son dijoncteur il s arete de quoi sa pourais venir merci pour une reponse
du a une consommation anormal relevé par EDF mon ballon chauffe en dehors des heures
du a une consommation anormal relevé par EDF mon ballon chauffe en dehors des heures
creuses dé que je coupe son dijoncteur il s arete de quoi sa pourais venir merci pour une reponse
A voir également:
- Consomm ation anormal du au ballon d eau chaude
- Prix changement ballon eau chaude - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Equation ballon eau chaude ✓ - Forum Electricité
- Changer resistance ballon eau chaude - Guide
- Vidange ballon eau chaude ariston - Guide
- Pas de pression eau chaude ✓ - Forum Plomberie
36 réponses
ben oui puisque votre contacteur est HS, seul solution : mettre le 20 A en marche pendant les HC , puis le couper des retour des HP
bjr
a mon avis votre contacteur hp/hc est resté collé, il a fondu et donc le CE consomme tout le temps.
remplacez votre relais hp/hc et voyez.
quand vous mettez votre contacteur sur off, il y a t'il toujours du courant en dessous? si oui remplacement obligatoire
a mon avis votre contacteur hp/hc est resté collé, il a fondu et donc le CE consomme tout le temps.
remplacez votre relais hp/hc et voyez.
quand vous mettez votre contacteur sur off, il y a t'il toujours du courant en dessous? si oui remplacement obligatoire
bonjour a tous
j ai changé le contacteur jour nuit mais le ballon chauffe toujour pendant les heures pleine si je le positionne sur 0 l fonctionne quand meme d ou vient le probleme
merci pour la reponse a+
j ai changé le contacteur jour nuit mais le ballon chauffe toujour pendant les heures pleine si je le positionne sur 0 l fonctionne quand meme d ou vient le probleme
merci pour la reponse a+
Bonsoir
Quel est le schéma de raccordement ?
Est ce que la marche forcée tient enfoncée en HP ?
Avez vous un compteur électronique ?
Quel est le schéma de raccordement ?
Est ce que la marche forcée tient enfoncée en HP ?
Avez vous un compteur électronique ?
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Re, puisque on persiste a faire compliqué : "j ai changé le contacteur jour nuit mais le ballon chauffe toujours pendant les heures pleine si je le positionne sur 0 il fonctionne quand meme d ou vient le problème " etes vous sur de ne pas avoir inversé les contacts ?? = chauffe HP et arret HC ?? d autre part SI le contacteur est sur O (arret) il est impossible que le chauffe eau soit alimenté ou alors vous avez une vaste erreur de branchement dans vos circuits ?? faite appel a un électricien !!
Qu'indique la séquence 7 du compteur électronique ?
Pendant les HP il devrait y avoir 1O2O et pendant les HC 1F2O.
Est ce bien le cas ?
Le fils pilote sont il bien raccordés sur les bornes C1C2 du compteur électronique ?
Pendant les HP il devrait y avoir 1O2O et pendant les HC 1F2O.
Est ce bien le cas ?
Le fils pilote sont il bien raccordés sur les bornes C1C2 du compteur électronique ?
bonjour
oui les indications au compteur sont bonne les fils pilote sont depuis 12 ans je n ai rien touché a l installation je l ai mis en route a 1h30 cette nuit il a bien fonctionné
le compteur a bien consommé en heures creuse j usqua 8h et la il s est remis en route en heure pleine la leau et a 50 degré a peine reglage 4 c est bas
oui les indications au compteur sont bonne les fils pilote sont depuis 12 ans je n ai rien touché a l installation je l ai mis en route a 1h30 cette nuit il a bien fonctionné
le compteur a bien consommé en heures creuse j usqua 8h et la il s est remis en route en heure pleine la leau et a 50 degré a peine reglage 4 c est bas
Bonjour
Il n'y a pas de mystère, si un contacteur NO alimente le circuit de puissance c'est que son circuit de commande est sous tension.
S'il fonctionne ne permanence c'est que le circuit de commande est fermé en permanence.
Il y a donc un problème sur celui ci et il faut déterminer où.
Soit le cablage est correct et c'est qu'il y a un problème au niveau du compteur ERDF. D'après l'affichage de la séquence 7 le compteur semble bien se comporter.
Il faudrait maitenant vérifier à l'ohmmètre que le contact C1C2 est bien effectivement ouvert pendant les HP.
Soit le cablage n'est pas correct et ne passe pas par C1C2, ou alors le circuit de commande fait l'objet d'un shunt quelque part.
C'est pourquoi je vous demandait plus haut schéma de raccordement qui a été réalisé.
Une fois plus vérifiez chaque composant du circuit de commande au multimètre pour essayer de comprendre d'où vient l'anomalie.
@+
Il n'y a pas de mystère, si un contacteur NO alimente le circuit de puissance c'est que son circuit de commande est sous tension.
S'il fonctionne ne permanence c'est que le circuit de commande est fermé en permanence.
Il y a donc un problème sur celui ci et il faut déterminer où.
Soit le cablage est correct et c'est qu'il y a un problème au niveau du compteur ERDF. D'après l'affichage de la séquence 7 le compteur semble bien se comporter.
Il faudrait maitenant vérifier à l'ohmmètre que le contact C1C2 est bien effectivement ouvert pendant les HP.
Soit le cablage n'est pas correct et ne passe pas par C1C2, ou alors le circuit de commande fait l'objet d'un shunt quelque part.
C'est pourquoi je vous demandait plus haut schéma de raccordement qui a été réalisé.
Une fois plus vérifiez chaque composant du circuit de commande au multimètre pour essayer de comprendre d'où vient l'anomalie.
@+
ok merci pour la reponse la le ballon a arreté de chauffé est ce qu il gere sa temperature aussi en heure pleine et je vais essayer de regardé a tous sa mais je ne suis pas electricien j ai quelque notions uniquement merci a tous a+
Une fois la température de régulation atteinte et que le chauffe-eau reste sous tension, le chauffe-eau ne chauffe plus pendant un moment, jusqu'à ce que vous tiriez de l'eau ou qu'il se refroidisse un peu.
Si vous voulez qu'on vous aide pour le dépannage, faites une photo nette de votre tableau capot ouvert de l'endroit où se trouvent le disj 2A, le disj du chauffe-eau, le contacteur J/N.
On pourra vous conseiller sur ce qu'il faut tester.
Avez vous un multimètre ?
@+
Si vous voulez qu'on vous aide pour le dépannage, faites une photo nette de votre tableau capot ouvert de l'endroit où se trouvent le disj 2A, le disj du chauffe-eau, le contacteur J/N.
On pourra vous conseiller sur ce qu'il faut tester.
Avez vous un multimètre ?
@+
Bonjour un sujet qui dure pour une panne relativement facile à décerner ou c'est votre relai jour et nuit qui ne marche pas ou mal branché ou votre contact pilote ERDF qui reste en jour .Si vous avez changer votre relai jour nuit regardez vos connections .Autre chose c'est rare mais on peut tomber sur un relai défectueux .Cordialement