Chaudiere au fioul sime solo 40

Miminord -  
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur -
Bonjour,
Je possède une chaudiere au fioul sime solo 40.avec 0,5bar de pression A FROID a chaud la pression monte a 3 bars et la soupape crache normalement quand elle refroidie le mano descend a 0 bars pouvez-vous me dire ce que je dois faire . Merci. : j'ai changé la soupape de sécurité et la purge automatique .

1 réponse

Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 600
 
Bonjour,
Vérifiez / faites vérifier votre vase d'expansion.
Cdlt,