Plus d'eau chaude

kakal50 Messages postés 1 Statut Membre -  
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
ma chaudière elm leblanc magalis 400 ne produit plus d'eau chaude par contre nous avons du chauffage tout en ayant changé l'échangeur à plaques. Quoi faire ??? Merci de me répondre rapidement car se laver à l'eau froide pas top....

3 réponses

stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
vous avez bien rouvert les vannes après le remplacements de l'échangeur a plaques.
c'est con mais on le voit si souvent ...
0
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641
 
ouh celle là je l'ai fait a des clients...
0
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
 
la vanne 3 voies qui est bloquée, la chaudiére demarre en eau chaude ?
0
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641
 
comme je sais pas si c'est suite à l'échange, je propose le petit coup de marteau sur la 3 voies

puisage et taper (doucement) sur la vanne 60%de reussite
0