Groupe éléctrogène 80 kVA FILIPPINI à moteur diesel DEUTZ

Mario -  
 Mario -
Bonjour,

Mon groupe électrogène 80 kVA FILIPPINI à moteur diesel DEUTZ marche et s'arrête après 5 min ?

Quelqu'un peut m'aider ?

Merci

2 réponses

Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
 
Bonjour,
Difficile sans plus de précision , l'arrêt est dû à une sécurité ou pour une autre cause ?
Cdlt,
0
Mario
 
Autre cause
0
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602 > Mario
 
Vérifiez le circuit du carburant du réservoir jusqu'à la pompe à injection.
(vous pouvez tester l'électrovanne en premier).
0
Mario
 
C'est une panne thermique puisque le SHUTDOWN est suite au clignotement du voyant de température
0
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602 > Mario
 
Alors, il s'agit bien d'une sécurité ???
0
Mario
 
En effet oui il s'agit d'une sécurité, mais c'est une fausse alerte
0
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784
 
bonjour
vérifier niveau d'huile (sécurité niveau d'huile ?)
0