Problème circulateur grundfos ups 20-40 (?)

Mat_Nivelles Messages postés 3 Statut Membre -  
 Dina -
Bonjour,

Depuis 2 jour je constate que le bruleur de ma chaudière ne se lance plus et ca malgres avoir bien activé mes vannes thermostatiques.

1/J'ai d'abord pensé que le soucis venait du thermostat d'ambiance. J'ai donc connecté les fils alimentant ce dernier ensemble, mais rien n'a changé.
J'ai alors testé l'alimentation du thermostat et ai mesuré 90 Volt entre les deux fils (alternatif). Est ce normal? Je m'attendais à plus que ca.

2/ je me suis alors tourné vers le circulateur. Celui ci est éteint. Je ne sais pas s'il est sensé tourner en permanence ou pas. Mais ca me semble bizarre... J'ai donc d'abord tenter de relancer le moteur en devisant la vis centrale et en faisant tourner le rotor dans le sens indiqué, mais là aussi rien n'a changé. J'ai aussi testé l'alimentation du circulateur et ai mesuré 200 volt entre la phase (L) et la masse / la même chose entre le neutre (N) et la masse / 0 volt entre la phase (L) et le neutre (N). Je m'étonne de cette valeur de 0. Est ce normal?

Sur base des elements décris savez vous d'ou vient le probleme? J'avoue que je sèche complètement. Merci pour votre aide!.

2 réponses

michel
 
bonsoir

vous parlez de deux choses différentes

bruleur et circulateur et lethermotat peut

commander l'un ou l'autre et tout depent

si votre chaudières a production eau chaude

avec vanne 3 ou4 voies ou clapet antithermosiphon
0
Mat_Nivelles Messages postés 3 Statut Membre
 
Ma chaudière est une De Dietrich DTG K 11. Elle ne chauffe pas l'eau sanitaire, juste chauffage donc. A la sortie du circulateur, il ya visiblement une vanne 3 voies, pas de clapet antithermosiphon visible. Je ne voie pas de vanne manuelle au niveau de la vanne 3 voies donc j'imagine que le mélange à la sortie est commandé automatiquement par la chaudière? Ce n'est pas très clair.
Le thermostat vient se connecter au niveau de la chaudière dans une sorte de boitier, le circulateur aussi. Mais je ne sais pas exactement à quoi est connecté le thermostat.
Voila, pour la description.
Avez vous des pistes pour expliquer cette panne?
0
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
 
bonsoir, si votre pompe ne tourne pas, l'installation ne peut pas chauffer, soit votre pompe tourne lorsque le thermostat est enclenché soit en permanence, de plus vous avait 200v aux borne de celle-ci, si vous savez vous pouvez changer le condensateur de votre pompe.
0
Mat_Nivelles Messages postés 3 Statut Membre
 
Merci docchaudière pour ta réponse rapide. Selon toi, le problème viendrait du condensateur? et quoi, la tension devrait remonter à 220V si je change le condensateur?
0
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938 > Mat_Nivelles Messages postés 3 Statut Membre
 
le problème vient que la pompe ne tourne pas donc avant de changer la pompe un condensateur est moins chère.
0
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre
 
bjr
si condensateur : trois fils plus terre

J'ai aussi testé l'alimentation du circulateur et ai mesuré 200 volt entre la phase (L) et la masse / la même chose entre le neutre (N) et la masse / 0 volt entre la phase (L) et le neutre (N). Je m'étonne de cette valeur
.........200 volt neutre et terre........
il semble qu'il y ait une phase a la place du neutre
0
Dina
 
Comment en fait si la débit est faible. Avant 2,5m3 par heure maintenant - 1 m³ en même heure
0