Pose de ballon d'eau chaude

steno -  
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Bonjour,

Je souhaite poser un ballon d'eau chaude et je voudrai utiliser une sorti d'eau existante pour l'évacuation.
Question , cette sortie se trouve a 40 cm de haut soit à la même hauteur que le bas de mon ballon , donc en mettant le kit de securité , celui ci se trouvera plus bas que la sortie d'eau .
Cela sera t'il un problème?

2 réponses

docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
 
bonjour, oui, le kit de sécurité doit être plus haut que l'évacuation de l'eau.
1
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641
 
bonjour
rien ne vous interdit de le mettre plus haut que la sortie du ballon, il n'est pas toujours obligé d'être vissé sur l'entrée d'eau froide du ballon , un peu de cuivre en plus et de raccords...
après il y a le vase d'expansion sanitaire... plus de goutte