Ballon suprésseur
                                    
                        alain                    
                                    -
                                     
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
        stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
        Bonjour, suite à l'installation d'un forage je possède une ballon suppresseur grundfos 10 bars . Comme j'ai perdu la notice du ballon je voulais savoir avant la mise en eau , faut-il remplir le ballon d'air jusqu'à 4 bars ou plus ? Depuis quelques mois d'utilisation à mesure que l'eau est débité il arrive un moment ou la pression de l'eau diminue puis redevient normale quelques minutes après . Comment avoir une pression stable et régulière ?    
    
    
    
        
        A voir également:         
- Ballon suprésseur
 - Installation ballon thermodynamique - Guide
 - Ballon d'eau chaude ne se declenche pas en heure creuse ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
 - Trop plein ballon d'eau chaude - Forum Plomberie
 - Chauffe eau ne se declenche pas en heures creuses, mais pas tous les jours - Forum Plomberie
 - Remplissage ballon eau chaude - Forum Plomberie
 
    
    
        
    
    
        
    
La pression dans le ballon doit être 200g inférieur à la mise en route de la pompe.
Si votre pompe redémarre à 2.5 bars la pression doit être de 2.3 bars. Cette pression se contrôle le moteur à l'arrêt et sans pression d'eau dans la vessie ( robinets ouverts.)
Vous pouvez réduire les écarts de pression en jouant sur le pressostat vis différentiel.
Cordialement.