Chaudière FRISQUET prestige 23kw

phital Messages postés 1 Statut Membre -  
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre -
Bonjour à tous
J'ai un problème récurent depuis plusieurs années. Mon installation de chauffage central au gaz comporte 8 radiateurs dont le plus éloigné de la chaudière est à 10 ou 11 mètres.
Ce dernier chauffant très difficilement, j'aimerais savoir si je peux remplacer l'accélérateur WILO ref frisquet F3AA40288 par le surpuissant WILO ref frisquet F3 AA40289.
Je dois ajouter que j'ai démonté tous les radiateurs pour les nettoyer ainsi que le circuit.
Merci de votre réponse

1 réponse

docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 939
 
bonsoir, si vous coupez les autres radiateurs : il chauffe correctement ? si oui c'est un équilibrage de l'installation a faire (refermez d'un demi tour les té des premiers radiateurs et ouvrez a fond celui qui ne chauffe pas)