2 réponses
Bonjour,
Je suppose que ton groupe n'a pas servi depuis un certain temps, si c'est le cas il se peut qu'il est perdu son magnetisme d'exitation . Pour le réactiver il suffit de
- mettre en plein régime une dixaine de secondes
si cela ne suffit pas
- mettre le générateur en court-circuit par deux ou trois impulsions entre phase et neutre.
Je suppose que ton groupe n'a pas servi depuis un certain temps, si c'est le cas il se peut qu'il est perdu son magnetisme d'exitation . Pour le réactiver il suffit de
- mettre en plein régime une dixaine de secondes
si cela ne suffit pas
- mettre le générateur en court-circuit par deux ou trois impulsions entre phase et neutre.
bonjour
le plus simple pour charger un " rémanent " c'est de charger un condo en 220 v et de le brancher sur la sortie 220v du groupe
ou mettre 12 volts continu sur les bagues rotor çà re-crée un champ magnetique
50kva ..........trop gros pour mes compétences.......
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
le plus simple pour charger un " rémanent " c'est de charger un condo en 220 v et de le brancher sur la sortie 220v du groupe
ou mettre 12 volts continu sur les bagues rotor çà re-crée un champ magnetique
50kva ..........trop gros pour mes compétences.......
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir