Groupe electrogène

lemonstreblanc -  
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Bonjour les amis,svp j'ai un groupe de 50KVA de marque geenpower,il ne débite pas sur le réseau lorsque je le démarre.merci d'avance

2 réponses

charly-speed
 
Bonjour,

Je suppose que ton groupe n'a pas servi depuis un certain temps, si c'est le cas il se peut qu'il est perdu son magnetisme d'exitation . Pour le réactiver il suffit de
- mettre en plein régime une dixaine de secondes
si cela ne suffit pas
- mettre le générateur en court-circuit par deux ou trois impulsions entre phase et neutre.
0
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784
 
bonjour
le plus simple pour charger un " rémanent " c'est de charger un condo en 220 v et de le brancher sur la sortie 220v du groupe
ou mettre 12 volts continu sur les bagues rotor çà re-crée un champ magnetique
50kva ..........trop gros pour mes compétences.......

apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
0