Problème chauffe eau

babouler Messages postés 2 Statut Membre -  
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Bonjour j'ai acheté un chauffe eau électrique de marque équation 200 l il y a deux mois chez LRM et seulement un mois en activité, j'ai eu la mauvaise surprise en ouvrant le robinet eaux chaude le groupe de sécurité fuit automatiquement dé l'ouverture de l'eau chaude. Pourriez vous m'aider à résoudre mon problème.
Merci de me répondre

2 réponses

KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020
 
Bonjour est ce qu'il est en chauffe à ce moment là ?car du coup c'est normal car au moment ou le cumulus chauffe son eau l'eau s'écoule par le groupe .Sinon vous avez peut etre trop de pression d'eau au compteur d'eau .Cdlt
0
babouler Messages postés 2 Statut Membre
 
Bonsoir
Merci pour les renseignements.
le chauffe eau est vendu avec son réducteur pression,
Quand j'ouvre le robinet ça fait un bruit de sifflement et la fuite par le groupe sécurité.
0
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641
 
bonsoir
déjà que les ballons sont vendu sans groupe de sécurité ...
votre probléme m'épate
manque un truc dans la question
0
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641
 
ah oui je pense comprendre c'est a l'ouverture du groupe que celui là se met a fuir (c'est de l'eau froide)
groupe défectueux ou pression supérieur a 7 bars
0