Prise electrique
Résolu
claudius73
Messages postés
271
Statut
Membre
-
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour à tous,
juste une question simple :
dans une maison neuve, et dans une petite salle d'eau de 3.10 m2 , avec wc, et coin douche, doit-on obligatoirement avoir une prise électrique ?????
Merci de vos précisions.
juste une question simple :
dans une maison neuve, et dans une petite salle d'eau de 3.10 m2 , avec wc, et coin douche, doit-on obligatoirement avoir une prise électrique ?????
Merci de vos précisions.
6 réponses
et ben moi je dis que quand on n'en sait pas plus que ça, on ne répond pas au sujet .. pour dire n'importe quoi.............
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
bjr
je reviens sur vos réponses....
personnes de dit n'importe quoi, si cela ne vous convient pas, aller chercher des réponses ailleurs !
n'oubliez pas que vous êtes sur un forum et que chacun est en droit d'apporter sa réponse.
personne ne vous a dit, votre réponse est tellement simple que cela ne sert a rien d'y répondre.
pour le contenu de vos réponses, j'ai fait ma réponse ....
la modération
maintenant concernant votre question, si au lieu de venir directement faire votre demande, vous aviez un peu cherché sur internet et surtout lu, vous seriez tombé sur ce genre de réponses
"Dans la salle de bain, aucune prise ne doit être positionnée près du sol. La norme définit d'ailleurs chaque espace de cette pièce en différents volumes. Pour les équipements électriques, ceux-ci doivent être intégrés dans le volume 3 ou même hors volume, c'est-à-dire loin des points d'eau.
Enfin, dans les WC et les circulations affichant une superficie inférieure à 4 m², aucune prise électrique n'est obligatoire. C'est aussi le cas dans les abris de jardin, les garages, ou les extérieurs."
une salle d'eau n'est pas une circulation, même si elle fait moins de 4 m².
a vous de voir ensuite vos volumes de salle d'eau par rapport aux normes pour savoir si vous avez la possibilité d'en mettre une
je reviens sur vos réponses....
personnes de dit n'importe quoi, si cela ne vous convient pas, aller chercher des réponses ailleurs !
n'oubliez pas que vous êtes sur un forum et que chacun est en droit d'apporter sa réponse.
personne ne vous a dit, votre réponse est tellement simple que cela ne sert a rien d'y répondre.
pour le contenu de vos réponses, j'ai fait ma réponse ....
la modération
maintenant concernant votre question, si au lieu de venir directement faire votre demande, vous aviez un peu cherché sur internet et surtout lu, vous seriez tombé sur ce genre de réponses
"Dans la salle de bain, aucune prise ne doit être positionnée près du sol. La norme définit d'ailleurs chaque espace de cette pièce en différents volumes. Pour les équipements électriques, ceux-ci doivent être intégrés dans le volume 3 ou même hors volume, c'est-à-dire loin des points d'eau.
Enfin, dans les WC et les circulations affichant une superficie inférieure à 4 m², aucune prise électrique n'est obligatoire. C'est aussi le cas dans les abris de jardin, les garages, ou les extérieurs."
une salle d'eau n'est pas une circulation, même si elle fait moins de 4 m².
a vous de voir ensuite vos volumes de salle d'eau par rapport aux normes pour savoir si vous avez la possibilité d'en mettre une
Bonsoir
A noter que le texte exact est celui-ci (NF C15-100 applicable novembre 2015) :
10.1.3.3 Socles de prises de courant
...
10.1.3.3.2 Nombre minimal par pièce
...
- un socle de courant 16A 2P+T au moins dans les autres pièces (y compris les dégagements) du logement d'une surface supérieure ou égale à 4m²
A noter que le texte exact est celui-ci (NF C15-100 applicable novembre 2015) :
10.1.3.3 Socles de prises de courant
...
10.1.3.3.2 Nombre minimal par pièce
...
- un socle de courant 16A 2P+T au moins dans les autres pièces (y compris les dégagements) du logement d'une surface supérieure ou égale à 4m²
Oui pour le reste il faut respecter les distances par rapport au point d'eau ..