Raccordement puits sur installation domestique

Arno1982 -  
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Bonjour,
J'ai réalisé dernièrement un raccordement en provenance d'un puits + surpresseur à mon installation domestique.

Globalement mon installation est comme suit :
Supresseur -> Vanne arret -> Circuit intérieur <- Vanne arret <- Anti retour <- Compteur Veolia

Donc aucun risque mécanique de "polluer" l'eau de l'adduction Veolia avec mon système.

Cependant je viens d'avoir des sueurs froides en observant le réglement SEDIF / Veolia Ile de france qui parle en des termes très appuyés de :
- obligation de leur déclarer les puits / forages , ah bon ?
- interdiction absolue de raccordement d'une source tierce (puits) à un réseau privé également raccordé au réseau public, meme avec des vannes d'arrets adéquates
- visites de contrôle de conformité facturées à l'usager
- coupure de l'eau en cas de non conformité.

Quelqu'un aurait-il un éclairage légal à m'apporter sur mon installation ?
- Est-elle aux normes ?
- Si ce n'est pas le cas, que faire pour la rendre aux normes ?

Merci par avance,
Arno
A voir également:

5 réponses

stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 983
 
Bonjou

Si vous n'avez que des vannes entre le circuit pompe et le réseau d'eau . Non vous n'êtes pas aux normes.
Il vous faut un disconnecteur BA
installé et contrôlé par des professionnels. Plus les déclarations à faire.
cliquez sur image pour agrandir( visible sur Mozilla Firefox)