Seche serviette ADLER connecteur thermostat/résistance grillé
Résolu/Fermé
                    
        
     
             
                    jpp1508
    
        
    
                    Messages postés
            
                
     
             
            2
        
            
                                    Statut
            Membre
                    
                -
                                     
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur -
        gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur -
        Bonjour, 
Mon seche serviette commençait à avoir des saute d'humeurs, donc j'ai démonté le thermostat et je me suis aperçu que le connecteur vers la résistance avait grillé.
Tout le reste est en bon état et je n'arrive pas en trouvé un. Apparemment ce seche serviette, acheté par les anciens propriétaires de mon appartement, est de marque ADLER et était disponible chez CASTORAMA.
J'ai trouvé le boitier en vente sur un site SOS radiateur, mais je ne voudrais acheter que le connecteur.
Quelqu'un sait-il ou je peux trouver cela? ci dessous la pièce neuve et la pièce grillée. La référence du thermostat est POSEIDON

     
    
    
    
        Mon seche serviette commençait à avoir des saute d'humeurs, donc j'ai démonté le thermostat et je me suis aperçu que le connecteur vers la résistance avait grillé.
Tout le reste est en bon état et je n'arrive pas en trouvé un. Apparemment ce seche serviette, acheté par les anciens propriétaires de mon appartement, est de marque ADLER et était disponible chez CASTORAMA.
J'ai trouvé le boitier en vente sur un site SOS radiateur, mais je ne voudrais acheter que le connecteur.
Quelqu'un sait-il ou je peux trouver cela? ci dessous la pièce neuve et la pièce grillée. La référence du thermostat est POSEIDON


        A voir également:         
- Sos radiateur adler
 - Erreur radiateur électrique - Guide
 - Reparation radiateur - Guide
 - Déplacer un radiateur - Guide
 - Radiateur qui siffle - Forum Plomberie
 - Purger radiateur chauffage collectif ✓ - Forum Plomberie
 
2 réponses
                        
                    OK...
S'il y avait du jeu, il se peut effectivement que le mauvais contact ait suffit à faire "brûler" le connecteur (amorçages), surtout si l'humidité s'en est mêlée !
Je m'interroge quand même sur la sécurité de votre installation électrique, car un disjoncteur aurait dû couper le courant avant d'en arriver là. Mais c'est un autre problème...
Le connecteur de l'autre côté est dans quel état ?
    
                S'il y avait du jeu, il se peut effectivement que le mauvais contact ait suffit à faire "brûler" le connecteur (amorçages), surtout si l'humidité s'en est mêlée !
Je m'interroge quand même sur la sécurité de votre installation électrique, car un disjoncteur aurait dû couper le courant avant d'en arriver là. Mais c'est un autre problème...
Le connecteur de l'autre côté est dans quel état ?
    
    
        
    
    
        
    
Je pense que le boitier étant mal fixé, il y a du avoir de l'eau au niveau du connecteur ce qui a entrainée un court-circuit et la fonte.
Je voulais donc remplacer le connecteur et bien refixé le boitier et tout rentrera dans l'ordre.
Mon problème c'est de trouver le connecteur, car je ne veux pas forcément racheter tout le boitier qui coute 90€, alors que le connecteur doit couter moins de 10€...