2 Radiateurs ne chauffent pas .malgré plusieurs purges/vidange

siun Messages postés 1 Statut Membre -  
 siun -
Bonjour ,
13 radiateurs , la chaudiére à ventouses a 2 ans .
Au début 2 radiateurs étaient tièdes et depuis le printemps 2 radiateurs (tjs les mêmes) ne chauffent pas du tout.
TOUT le circuit a été vidangé 2 X en totalité (radiateurs démontés et rincés).
Dés que l'on coupe 2 radiateurs dans les pièces voisines les 2 qui étaient froid chauffent trés trés chaud .
La société qui a tout installé est sans solution garantie!!!!!!!
On a pensé a installer un accélérateur secondaire à la fin du circuit .
Question sur quel tuyau ? arrivée ou retour .
Merci d'avance.

2 réponses

jean3328 Messages postés 985 Statut Membre 497
 
Bonjour ( si pas déjà fait)
Reprendre l'équilibrage de débit d'eau sur tous vos radiateurs par action sur les
tés de réglage de chacun.
Ceci afin de freiner le débit sur ceux qui sont chauds et l'augmenter sur ceux qui sont froids.
0
siun
 
Bonsoir,
Merci pour le conseil.
Je vais vérifier mais je pense que cela a déjà été équilibré par l'entreprise.
Cordialement .
0