Radiateur qui ne chauffe pas bien

loch -  
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre -
Bonjour, j'ai un radiateur en bout de ligne qui ne chauffe pas bien ( tout est nouveaux ) il est bien purgé. c'est un vertical 1800*600*22 chaud au dessus et froid en bas. est ce possible que le circulateur ne pousse pas assez fort?

4 réponses

KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 021
 
Bonjour ou le té du bas trop fermé.Cdlt
1
loch
 
oui ouvert a fond
0
loch
 
il est ouvert à fond et ça ne change rien par contre ,j'ai enlevé la radiateur et j, ai mis un flexible à la place et le retour se fait bien
0
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 021
 
Donc il y a quelque chose qui freine robinet ne s'ouvre pas assez ?
0
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 939
 
Bonsoir, essayez de fermer quelques radiateurs au niveau du robinet pour voir si il commence à chauffer mieux. Si c'est le cas refermez légèrement quelques tés de radiateurs.
0