Bruleur fuel se met en securité

stef196 Messages postés 3 Statut Membre -  
 Pendragon -
voila mon probleme, j'ai une chaudiere fuel avec bruleur Benton,celui ci se met en securite a la fin du cycle ,preventil ,allumage electrode .par hasard j'ai actionné l'interrupteur de la chaudiere plusieurs fois avant la mise en securite et miracle ca c'est mis en marche jusque la consigne t° et apres meme probleme .boitier de securite HS?Je ne sais pus quoi faire .merci de m'aider

2 réponses

viagers Messages postés 1281 Statut Membre 92
 
Salut,

Tout d'abord est ce que le brûleur fait une flamme avant de se mettre en sécurité ou pas du tout?
@+
Viagers
4
stef196 Messages postés 3 Statut Membre
 
salut ,merci de m'aider
non aucune flamme a la fin du cycle de demarrage
0
viagers Messages postés 1281 Statut Membre 92 > stef196 Messages postés 3 Statut Membre
 
Re....
Donc si pas de flamme il peut y avoir plusieurs raisons: Pas d'allumage ou électrodes mal réglées, gicleur bouché, pompe à mazout désamorcées, manque de mazout, vanne magnétique ou relais HS.
Bonne soirée
Viagers
0
stef196 Messages postés 3 Statut Membre > viagers Messages postés 1281 Statut Membre
 
le mazout arrive puisqu'en actionnant le bouton marche arret plusieurs fois ca demarre,si c'est la vanne ou le relais hs ,ca se teste ?
0
Profil bloqué > stef196 Messages postés 3 Statut Membre
 
Bjr, si le mazout arrive la chambre de chauffe, le gicleur et le déflecteur doivent etre mouillés .; a vérifier avant d aller plus loin ??
0
viagers Messages postés 1281 Statut Membre 92 > stef196 Messages postés 3 Statut Membre
 
Re....

Si le brûleur repart après plusieurs réamorçages, il peut s'agir d'un désamorçage de la pompe à mazout, en effet celle ci peut se réamorcer après plusieurs essais.
Pour contrôler si la vanne magnétique s'ouvre,il suffit d'écouter celle ci, après une préventilation d'environ 10 secondes celle ci doit émettre un petit clic lors de son ouverture.
Viagers
0