Demande pour interrupteur général dans caravane
belnoel45
Messages postés
2
Statut
Membre
-
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Bonjour
Je modifie l'alimentation de ma caravane ,qui est déjà tout en 220,déjà le fil de la prise européenne aux fusible je le passe de 3x1.5 en 3x2.5.et je change le système fusible qui est vieux (la caravane à 30 ans )par des disjoncteur phase + neutre certainement 1 10 amp pour l’éclairage et 1 16 amp pour les prises ,jusqu’à la c'étais à peu prés d'origine.le reste à étais refait il ni à pas longtemps .
Je voudrait savoir si c'est bon conne ça ou si il faut absolument que je rajoute un interrupteur général ?
C'est une caravane qui sert à plus de 99 pour cent dans des campings
merci et bonne journée
Je modifie l'alimentation de ma caravane ,qui est déjà tout en 220,déjà le fil de la prise européenne aux fusible je le passe de 3x1.5 en 3x2.5.et je change le système fusible qui est vieux (la caravane à 30 ans )par des disjoncteur phase + neutre certainement 1 10 amp pour l’éclairage et 1 16 amp pour les prises ,jusqu’à la c'étais à peu prés d'origine.le reste à étais refait il ni à pas longtemps .
Je voudrait savoir si c'est bon conne ça ou si il faut absolument que je rajoute un interrupteur général ?
C'est une caravane qui sert à plus de 99 pour cent dans des campings
merci et bonne journée
A voir également:
- Demande pour interrupteur général dans caravane
- Code erreur climatisation general - Guide
- Interrupteur qui grésille - Forum Electricité
- Petit grésillement lorsque j'actionne mon interrupteur - Forum Electricité
- Grésillement lumière salle de bain - Forum Electricité
- Interrupteur taili ✓ - Forum Electricité
4 réponses
Bjr, pour moi c est bon de plus vous avez une protection inévitable via l'alimentation du camping !!
Bonsoir moi j'aurais remis un inter différentiel sur le tableau en cas d'urgence ça vous évite de sortir .cdlt
Bonjour à tout les 2
Si ce n'est pas indispensable je pense que je n'en métrais pas ,en cas d'urgence je peut couper au disjoncteur phase + neutre,il ni en aura que 2 et en plus celui de 10 amp ,c'est pour 2 ampoules halogène de 30 wats ,que je peut éventuellement passer en led ,je peut peut être mettre tout sur le même ?
Une autre petite question sur un séjour de 3 mois, en itinérance 2 fois entre la prise européenne mâle et femelle à ma caravane ça à chauffé au fil d'alimentation ,celui que je passe en 3 x 2.5 .
De la caravane vers l'a borne camping au niveau de la caravane j'avais mâle / femelle européenne environ 30 cm de fil en 3 x 2.5 puis 2 prises étanches normal la deuxième sur la rallonge qui va à la borne en 3 x 2.5 + avec une petit bout prise normal /prise européenne ou non ,suivant si le camping est équipé en prise européenne ou non .
Je pense supprimer ma prise européenne à la caravane et mettre une normal étanche ,ça me supprimerais un intermédiaire j'aimerais votre avis !
Merci et bonne journée
Si ce n'est pas indispensable je pense que je n'en métrais pas ,en cas d'urgence je peut couper au disjoncteur phase + neutre,il ni en aura que 2 et en plus celui de 10 amp ,c'est pour 2 ampoules halogène de 30 wats ,que je peut éventuellement passer en led ,je peut peut être mettre tout sur le même ?
Une autre petite question sur un séjour de 3 mois, en itinérance 2 fois entre la prise européenne mâle et femelle à ma caravane ça à chauffé au fil d'alimentation ,celui que je passe en 3 x 2.5 .
De la caravane vers l'a borne camping au niveau de la caravane j'avais mâle / femelle européenne environ 30 cm de fil en 3 x 2.5 puis 2 prises étanches normal la deuxième sur la rallonge qui va à la borne en 3 x 2.5 + avec une petit bout prise normal /prise européenne ou non ,suivant si le camping est équipé en prise européenne ou non .
Je pense supprimer ma prise européenne à la caravane et mettre une normal étanche ,ça me supprimerais un intermédiaire j'aimerais votre avis !
Merci et bonne journée