Bonjour,
je dois remplacer une canalisation d'évacuation d'eaux vannes posée depuis 13 ans et qui présente des fuites au niveau de certains raccords. Cette canalisation de 8 mètres de longueur se trouve prise entre 2 murs.
Dois-je prévoir la pose d'un raccord permettant la dilatation de cette tuyauterie.
Merci d'avance de vos conseils
Cordialement
A voir également:

3 réponses

KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 021
 
Bonjour : il existe des manchons avec un joint caoutchouc .Cdlt
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
 
Bonjour

Avez-vous essayé de passer autour des raccords une surcouche de colle PVC. Je doute que le problème vienne de la dilatation du PVC mais plus d'un mauvais collage de ces raccords.
Cordialement.
0
Malin.21 Messages postés 406 Statut Membre 382
 
les canalisations d évacuation en PVC ont une faible dilatation vous devrez cependant mettre un joint à lèvres de réparation puisque c est entre 2 murs une photo serai là bienvenue