A voir également:
- Installation électrique idéale pour 50 kW Algérie
- Temperature idéale frigo - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
- Installation cuisinière électrique - Guide
- Continuité installation électrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
3 réponses
Bonjour
Il faudrait nous donner plus d'informations sur cette installation.
Installation pour un local, pour des appartements, autres
répartition des convecteurs.
Quelles sont vos normes en section fil par rapport à un disjoncteur??
En France pour un 16A la section est de 2.5mm²
pour un 20A la section passe à 4mm²
Cordialement.
Il faudrait nous donner plus d'informations sur cette installation.
Installation pour un local, pour des appartements, autres
répartition des convecteurs.
Quelles sont vos normes en section fil par rapport à un disjoncteur??
En France pour un 16A la section est de 2.5mm²
pour un 20A la section passe à 4mm²
Cordialement.