De dietrich MCX24/28 MI PLUS (E10)
Résolu
Bob
-
Tibus -
Tibus -
Bonjour,
Suite à une coupure de courant, ma chaudière ne redémarre pas. Elle indique un code erreur E10.
Pourtant la pression est suffisante (1.8 bar)
Je l'ai reset à plusieurs reprises sans succès...
Je précise qu'elle est neuve (4 mois)
Pourriez-vous m'aider ?
Suite à une coupure de courant, ma chaudière ne redémarre pas. Elle indique un code erreur E10.
Pourtant la pression est suffisante (1.8 bar)
Je l'ai reset à plusieurs reprises sans succès...
Je précise qu'elle est neuve (4 mois)
Pourriez-vous m'aider ?
14 réponses
Le technicien par téléphone m'a dit d'ouvrir l'ensemble des radiateurs pendant le cycle de démarrage de la chaudière et les refermer ensuite.
Apparemment c'est nécessaire car vérification d'une circulation correcte sur l'ensemble des radiateurs.
Effectivement, la chaudière fonctionne à nouveau normalement.
Apparemment c'est nécessaire car vérification d'une circulation correcte sur l'ensemble des radiateurs.
Effectivement, la chaudière fonctionne à nouveau normalement.
docchaudiere
Messages postés
3018
Statut
Membre
938
Il vous a fait purger la chaudière, il devait y avoir de l'air.
Joris
Merci Bob effectivement même problème que vous et même solution. Ça Évite de faire venir le technicien pour rien!