Apparement pas evident....

Résolu
jerome -  
Andy31200 Messages postés 150850 Statut Modérateur   -
Bonjour,
je souhaite mettre en place 2 radiateurs de 1000W.
actuellement ce sont 2 de 500w, sur disj 16A, cable 2,5mm².
suis je obligé de mettre un disjoncteur 20A, vu que j'ai un cable de 2,5,
ou puis je rester avec mon 16 car ça suffit largement.?
et le guide electrique Legrand dit pour le 16A du "mini 1,5mm²", mini mot important, laissant penser qu'on peut mettre du 2,5, mais ne dit pas si on peut mettre 2,5...
vous comprenez qu'avec 2000W, 16A suffisent, mais apparement la norme dirait 20A si on a fil de 2,5mm², ce qui est un peu bête. confirmation de tout ça ?

merci aux experts !!!!! :)

3 réponses

Andy31200 Messages postés 150850 Statut Modérateur   40
 
Bonjour,
Loi d'ohm : U = RI donc I = R/U et 2000/ 220 = 9,09
Donc votre 16 amp sera suffisant.
Quant au câble 2,5 mm, qui peut le plus peut le moins et aucun souci et ce sera bien plus sécure que du 1,5
0
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026
 
Bonjour,

Avant de conseiller les autres, reprenez des cours de maths et d'électricité...

U=RI donc I=R/U, c'est nouveau ??? U=RI donc I=U/R et non l'inverse !
Et j'ignorais qu'une résistance s'exprimait en Watts !

Dans vos erreurs, vous avez finalement de la chance, car vous tombez par miracle sur le bon résultat, en commettant 2 erreurs...
Il faut partir de la relation P=UI donc I=P/U pour arriver à 2000/220 = 9,09 Ampères.

Cdt
0
Andy31200 Messages postés 150850 Statut Modérateur   40
 
"Il faut partir de la relation P=UI donc I=P/U pour arriver à 2000/220 = 9,09 Ampères." Effectivement je me suis emmêlé les pinceaux , c'est l'age...et je me suis trompé dans l'énoncé mais pas au niveau du résultat et c'est où je voulais parvenir pour aider notre ami
Bien à vous
0
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026
 
Errare Humanum Est...

Désolé si j'ai été un peu virulent dans ma réponse, mais ça m'a fait bondir !

Sans rancune.
0
Andy31200 Messages postés 150850 Statut Modérateur   40
 
Sans aucune rancune, bon dimanche
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 974
 
Bonsoir

- 2,5² : 20A maxi
- 1,5² : 16A maxi
Ce sont bien des maxi et on peut tout à fait mettre moins

16A qui vous autorise 3500W maxi, est d'usage courant pour du 2,5² et vous suffira très largement
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972
 
Bonjour

Je ne comprends pas trop votre demande. Sur un message précédent vous demandiez pour des radiateurs de 500W , à quand les 1500W ???
Dans la mesure du possible restez sur le même post.
Cordialement.
0