Branchement four electrique encastrable

Résolu
S.M.A. Messages postés 3 Statut Membre -  
S.M.A. Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour;
Je vais remplacer un four électrique ancien qui est connecté au secteur par du 4 carré et protégé au tableau par un disjoncteur de 32 A. (installation datant d'une vingtaine d'années)
Ma question : est'il possible de brancher le nouveau four sur cette ligne ou est'il obligatoire de la remplacer par du 2,5 avec disjoncteur de 20 A?
Merci d'avance pour vos conseils

4 réponses

fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688
 
Bonjour, votre four est de type électroménager grand publique ou four industriel?
0
S.M.A. Messages postés 3 Statut Membre
 
Bonjour; il s'agit d'un four encastrable "grand public"
Cdlt
0
Profil bloqué
 
Bjr, peu importe le juge de paix c est la puissance nominale de votre four !!??
.. avec votre installation vous pouvez aller jusqu a 6500w (25-32A)
pourquoi quand on chausse du 45 on voudrait porter de 39 ??

0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971
 
Bonsoir

En clair rester avec votre branchement. Vous pouvez sans recâbler mettre un disjoncteur 20A à la place du 32A si le four ne dépasse pas 4400W
Cordialement.
0
S.M.A. Messages postés 3 Statut Membre
 
Merci à tous pour vos conseils