Disjoncteur différentiel et disjoncteur divisionnaire. Court-circuits.
Résolu
jonathanUPJOHN
-
jonathanUPJOHN -
jonathanUPJOHN -
Bonjour,
J’ai un problème de court-circuit aléatoire dans mon installation électrique qui de temps en temps fait disjoncter le système.
Ce que je ne comprends pas c’est que c’est l’interrupteur principal / différentiel (40 A) - est-ce le bon terme? - sur le tableau électrique qui disjoncte, et non pas le disjoncteur divisionnaire (16 A) qui correspond au circuit concerné.
Est-ce que quelqu’un pourrait m’expliquer qu’est-ce qui se passe ?
Merci
J’ai un problème de court-circuit aléatoire dans mon installation électrique qui de temps en temps fait disjoncter le système.
Ce que je ne comprends pas c’est que c’est l’interrupteur principal / différentiel (40 A) - est-ce le bon terme? - sur le tableau électrique qui disjoncte, et non pas le disjoncteur divisionnaire (16 A) qui correspond au circuit concerné.
Est-ce que quelqu’un pourrait m’expliquer qu’est-ce qui se passe ?
Merci
A voir également:
- Disjoncteur différentiel et disjoncteur divisionnaire. Court-circuits.
- Schéma disjoncteur - Forum Electricité
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel ✓ - Forum Electricité
- Section câble alimentation disjoncteur différentiel 63a - Forum Electricité
- Disjoncteur hs après court-circuit ✓ - Forum Electricité
- Rearmer disjoncteur differentiel ✓ - Forum Electricité
1 réponse
Bonjour,
Tout simplement parce que le disjoncteur 16A du circuit n'étant pas un différentiel (mais uniquement de puissance), il ne déclenche qu'en cas de surintensité...
Tant que la consommation de courant ne dépasse pas les 16A, il ne saute pas.
A contrario, si vous avez un défaut d'isolement sur un appareil (fuite de courant à la terre, par exemple), c'est le différentiel qui réagit.
Vous devez donc trouver quel est l'appareil branché sur le circuit en question qui est en défaut...
Cdt
Tout simplement parce que le disjoncteur 16A du circuit n'étant pas un différentiel (mais uniquement de puissance), il ne déclenche qu'en cas de surintensité...
Tant que la consommation de courant ne dépasse pas les 16A, il ne saute pas.
A contrario, si vous avez un défaut d'isolement sur un appareil (fuite de courant à la terre, par exemple), c'est le différentiel qui réagit.
Vous devez donc trouver quel est l'appareil branché sur le circuit en question qui est en défaut...
Cdt
jonathanUPJOHN
Ah ! C'est clair maintenant. Un grand merci.