Bonjour,
J’ai un problème de branchement sur des nouveaux poussoirs.
Quand je les branche un seul fonctionne et cela fait bugger le telerupteur que je ne peux pas remonter sur 1 manuellement.
Quand je rebranche les anciens en domino aucun souci...
Je ne comprends pas ce qui se passe sachant que je branche bien la phase et le neutre sur les bonnes bornes.
Merci de votre aide
J’ai un problème de branchement sur des nouveaux poussoirs.
Quand je les branche un seul fonctionne et cela fait bugger le telerupteur que je ne peux pas remonter sur 1 manuellement.
Quand je rebranche les anciens en domino aucun souci...
Je ne comprends pas ce qui se passe sachant que je branche bien la phase et le neutre sur les bonnes bornes.
Merci de votre aide
A voir également:
- Problème interrupteur bouton poussoir
- Bouton poussoir interrupteur cassé - Meilleures réponses
- Problème télérupteur bouton poussoir - Meilleures réponses
- Problème télérupteur ou bouton poussoir - Forum Electricité
- Problème bouton poussoir - Forum Electricité
- Schema bouton poussoir ✓ - Forum Electricité
- Démonter chasse d'eau bouton poussoir - Forum Plomberie
- Le bouton poussoir de la chasse d'eau ne fonctionne plus - Forum Plomberie
6 réponses
Bonsoir
Déjà on ne branche pas une phase et un neutre sur un poussoir, mais je pense que vous n'utilisez pas les bon termes.
Sinon vous etes certain d'utiliser les bonnes bornes.
Certains poussoir un contact NC et un contact NO.
Il faut utiliser le contact NO
Faites une photo des branchements que vous avez effectué
Déjà on ne branche pas une phase et un neutre sur un poussoir, mais je pense que vous n'utilisez pas les bon termes.
Sinon vous etes certain d'utiliser les bonnes bornes.
Certains poussoir un contact NC et un contact NO.
Il faut utiliser le contact NO
Faites une photo des branchements que vous avez effectué