Ouverture de portail Came par un bouton poussoir.
Résolu
Bricolo515
Messages postés
2
Statut
Membre
-
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Bonsoir je suis nouveau.
J ai actuellement un portail Came avec une carte électronique ZM2. Installé il y à 18 ans environs.
Actuellement j ai un petit bouton dans le couloir qui me permet d'ouvrir la porte sans à avoir un bipe.
Le problème et que une seul porte s'ouvre et se ferme automatiquement (celle qui plaque la première porte).
Je voudrait qu'en appuyant sur le bouton, les deux portes s'ouvrent.
Je ne sais pas comment faire, je sais que les fil du bouton son branché sur la carte aux borne 2 & 3p.
Je souhaite dans le futur installé un digicode came 001S5000, j aimerait savoir ou le branché également.
Je vous remercie de votre grande aide.
J ai actuellement un portail Came avec une carte électronique ZM2. Installé il y à 18 ans environs.
Actuellement j ai un petit bouton dans le couloir qui me permet d'ouvrir la porte sans à avoir un bipe.
Le problème et que une seul porte s'ouvre et se ferme automatiquement (celle qui plaque la première porte).
Je voudrait qu'en appuyant sur le bouton, les deux portes s'ouvrent.
Je ne sais pas comment faire, je sais que les fil du bouton son branché sur la carte aux borne 2 & 3p.
Je souhaite dans le futur installé un digicode came 001S5000, j aimerait savoir ou le branché également.
Je vous remercie de votre grande aide.
A voir également:
- Bouton poussoir ouverture portail came
- Schema bouton poussoir ✓ - Forum Electricité
- Problème interrupteur bouton poussoir - Forum Electricité
- Problème bouton poussoir - Forum Electricité
- Le bouton poussoir de la chasse d'eau ne fonctionne plus - Forum Plomberie
- Démonter chasse d'eau bouton poussoir - Forum Plomberie
2 réponses
Bonjour
Le branchement actuel est pour une ouverture partielle 2/3P
Pour une ouverture totale il faut passer sur 2/3
Voir sur cette NOTICE explication page 3 et 7 branchement.
Cordialement.
Cordialement.
Le branchement actuel est pour une ouverture partielle 2/3P
Pour une ouverture totale il faut passer sur 2/3
Voir sur cette NOTICE explication page 3 et 7 branchement.
Cordialement.
Cordialement.