Bonjour,
Bonjour,
En branchant ma nouvelle cuisinière électrique (9500 watts), je me suis rendu compte que 2 taques sur 4 ne fonctionnaient pas.
J'ai donc été mesurer avec un multimètre ma prise cuisinière et je me suis aperçu qu’une des trois phases mesurait 130 V (les deux autres sont a 230 V; je mesure entre les phases, pas en référence avec la terre).
Au tableau électrique, les fils qui entrent (rangée du bas) et sortent (rangée de haut) du disjoncteur, lorsque mesurés avec un multimètre directement sur le fil et non sur leurs vis, indiquent 230 V entre les 3 fils de phase.
Je ne vois pas ou est le faux contact; a moins qu'il ne soit dans le trajet du fil triphasé dans le mur ?
Bonjour,
En branchant ma nouvelle cuisinière électrique (9500 watts), je me suis rendu compte que 2 taques sur 4 ne fonctionnaient pas.
J'ai donc été mesurer avec un multimètre ma prise cuisinière et je me suis aperçu qu’une des trois phases mesurait 130 V (les deux autres sont a 230 V; je mesure entre les phases, pas en référence avec la terre).
Au tableau électrique, les fils qui entrent (rangée du bas) et sortent (rangée de haut) du disjoncteur, lorsque mesurés avec un multimètre directement sur le fil et non sur leurs vis, indiquent 230 V entre les 3 fils de phase.
Je ne vois pas ou est le faux contact; a moins qu'il ne soit dans le trajet du fil triphasé dans le mur ?
A voir également:
- Triphasé 230v entre phase
- Tension entre phase et terre triphasé - Meilleures réponses
- 230v entre neutre et terre - Meilleures réponses
- Bleu neutre ou phase - Guide
- Schéma branchement sonnette legrand 230v - Forum Electricité
- Tension entre phase et neutre - Forum Electricité
- Coupleur de phase - Forum Electricité
- Triphasé 220v - Forum Electricité
5 réponses
Je reviens une dernière fois: j'ai résolu mon problème; c'est tellement bete que j'en rougis.
Tout bonnement, la prise murale a 4 prises était renversée: les 3 phases sont entières, et la terre est présente.
La cuisinière marche maintenant nickel.
Merci a tout ceux qui sont intervenus.
En espérant que l'exemple de ma bêtise vous fasse réaliser a quel point on peut se fourvoyer.
Tout bonnement, la prise murale a 4 prises était renversée: les 3 phases sont entières, et la terre est présente.
La cuisinière marche maintenant nickel.
Merci a tout ceux qui sont intervenus.
En espérant que l'exemple de ma bêtise vous fasse réaliser a quel point on peut se fourvoyer.
Bonjour
Si sur le tableau vous avez bien les 3 phases en 220V Vous devriez avoir la même chose sur la prise .
Sauf fil débranché ou qui ne correspond pas à une phase de 220V
Vous dites avoir 3fil + terre
Avez-vous fait un comparatif de ces 3 fils avec la terre .
1>terre=?
2>terre=?
3>terre =?
Cordialement.
Si sur le tableau vous avez bien les 3 phases en 220V Vous devriez avoir la même chose sur la prise .
Sauf fil débranché ou qui ne correspond pas à une phase de 220V
Vous dites avoir 3fil + terre
Avez-vous fait un comparatif de ces 3 fils avec la terre .
1>terre=?
2>terre=?
3>terre =?
Cordialement.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
:o))