Installation du contacteur jour /nuit sur mon cumulus
Résolu
Fafab6492
-
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Bonjour,
L'intervenant edf sort de la maison il vient de programmer mon compteur en heures pleines/creuses.
Je dois maintenant raccorder mon cumulus à un contacteur jour/nuit.
Étant équipé d'un tableau électrique Schneider j'ai cherché un contacteur de la même marque mais l'enseigne la plus proche ne disposait pas du kit et les emplacements du tableau au niveau du disjoncteur du cumuls sont saturés.
J'ai donc investit dans un coffret chauffe-eau Siemens pré-équipé et pré-câblé.
Problème :
Chaque etage du tableau est alimenté via un disjoncteur principal et un rail.
Or le boîtier Siemens est alimenté en filaire.
Je me pose la question du récupérer la phase et le neutre à la sortie du disjoncteur cumulus Schneider (C20) et de raccorder le tout à l'alimentation du coffret qui comprend un disjoncteur C2 pour le contacteur mais également un disjoncteur C20 pour le cumulus.
Le coffret serait donc relié au tableau principal via le disjoncteur C16 Schneider.
Ma question est la suivante:
Est-ce un problème d'avoir un disjoncteur "de trop" sur cette installation?
Merci de vos réponses. Bien cordialement.
L'intervenant edf sort de la maison il vient de programmer mon compteur en heures pleines/creuses.
Je dois maintenant raccorder mon cumulus à un contacteur jour/nuit.
Étant équipé d'un tableau électrique Schneider j'ai cherché un contacteur de la même marque mais l'enseigne la plus proche ne disposait pas du kit et les emplacements du tableau au niveau du disjoncteur du cumuls sont saturés.
J'ai donc investit dans un coffret chauffe-eau Siemens pré-équipé et pré-câblé.
Problème :
Chaque etage du tableau est alimenté via un disjoncteur principal et un rail.
Or le boîtier Siemens est alimenté en filaire.
Je me pose la question du récupérer la phase et le neutre à la sortie du disjoncteur cumulus Schneider (C20) et de raccorder le tout à l'alimentation du coffret qui comprend un disjoncteur C2 pour le contacteur mais également un disjoncteur C20 pour le cumulus.
Le coffret serait donc relié au tableau principal via le disjoncteur C16 Schneider.
Ma question est la suivante:
Est-ce un problème d'avoir un disjoncteur "de trop" sur cette installation?
Merci de vos réponses. Bien cordialement.
A voir également:
- Branchement contacteur jour nuit siemens
- Branchement cumulus jour nuit - Meilleures réponses
- Pourquoi 2 disjoncteur pour chauffe-eau - Meilleures réponses
- Branchement contacteur jour nuit hager - Forum Electricité
- Contacteur jour nuit hager n190 ✓ - Forum Electricité
- Contacteur jour nuit bruyant ✓ - Forum Electricité
- Branchement contacteur jour nuit - Forum Electricité
- Contacteur jour/nuit ne revient pas en auto ✓ - Forum Electricité
9 réponses
Bonjour,
Si vous mettez un tableau spécifique pour le chauffe-eau, vous ne devez pas récupérer la "sortie" de votre disjoncteur actuel et vous n'avez plus à passer par lui...
Si ce coffret comprend un différentiel en tête, vous pouvez le raccorder directement sur l'alimentation principale.
Je n'ai pas compris, par contre, où était votre disjoncteur C16 ?
Cdt
Si vous mettez un tableau spécifique pour le chauffe-eau, vous ne devez pas récupérer la "sortie" de votre disjoncteur actuel et vous n'avez plus à passer par lui...
Si ce coffret comprend un différentiel en tête, vous pouvez le raccorder directement sur l'alimentation principale.
Je n'ai pas compris, par contre, où était votre disjoncteur C16 ?
Cdt
Fafab6492
Messages postés
15
Statut
Membre
Je n'avais pas vu ta notion de différentiel et non j'ai l' impression qu il n'y a un différentiel qu'à chaque rail donc pas de différentiel sur un boîtier posé hors tableau... du coup j'sais pas comment faire...


Fafab6492
Messages postés
15
Statut
Membre
Le disjoncteur c16 c'est le disjoncteur du cumulus sur le tableau mais effectivement il sera obsolète lorsque j'aurais relié le cumulus au boitier