Problème fin de course volet électrique Bubbendorff
Bonjour,
J’ai un volet électrique roulant Bubendorff qui présente une anomalie depuis récemment.
Quand il remonte, il s’arrête trop tardivement et le volet passe sous la barre de butée.
Pouvez-vous m’indiquer la bonne procédure à suivre pour régler le niveau de fin de course du volet ?
Le numéro de série du volet est le suivant : S/N 12 497750 001 006 41.
Merci beaucoup pour votre aide,
J’ai un volet électrique roulant Bubendorff qui présente une anomalie depuis récemment.
Quand il remonte, il s’arrête trop tardivement et le volet passe sous la barre de butée.
Pouvez-vous m’indiquer la bonne procédure à suivre pour régler le niveau de fin de course du volet ?
Le numéro de série du volet est le suivant : S/N 12 497750 001 006 41.
Merci beaucoup pour votre aide,
A voir également:
- Problème fin de course volet électrique Bubbendorff
- Reparer volet roulant electrique - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
- Problème volet composite ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Volet roulant france fermeture réglage fin de course - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Transformer volet roulant électrique en manuel - Forum Divers bricolage et travaux
1 réponse
Bonjour,
D'après votre n° S/N 1249775000100641, votre installation est équipée d'un moteur filaire MG.
Veuillez trouver ci-dessous la procédure de réglage de la butée haute.
réaliser une coupure secteur de 7 secondes
mettre le volet en butée haute puis
Faire 3 appuis-stop en 3 secondes sur le bouton montée de l'inverseur
Appuyer sur descente et arrêter le volet à la position approximative voulue
Attendre l'acquittement du volet (env 5 secondes)
Ajuster précisément la position par des appuis-stop successifs sur Montée ou Descente
Après 5 secondes sans appui, la position est mémorisée.
Bien Cordialement,
Le Service Consommateurs Bubendorff
D'après votre n° S/N 1249775000100641, votre installation est équipée d'un moteur filaire MG.
Veuillez trouver ci-dessous la procédure de réglage de la butée haute.
réaliser une coupure secteur de 7 secondes
mettre le volet en butée haute puis
Faire 3 appuis-stop en 3 secondes sur le bouton montée de l'inverseur
Appuyer sur descente et arrêter le volet à la position approximative voulue
Attendre l'acquittement du volet (env 5 secondes)
Ajuster précisément la position par des appuis-stop successifs sur Montée ou Descente
Après 5 secondes sans appui, la position est mémorisée.
Bien Cordialement,
Le Service Consommateurs Bubendorff