Tableau
Résolu
Acotof
Messages postés
18
Statut
Membre
-
Acotof Messages postés 18 Statut Membre -
Acotof Messages postés 18 Statut Membre -
Bonjour, je suis en train de créer mon installation électrique dans mon habitation neuve et mon coffret chantier et à 47 m. Je voulais savoir si le disjoncteur abonné se trouvera à côté de mon tableau et est-ce à moi de l'acheter et de l'installer ?
A voir également:
- Cv en cm3
- Tableau dosage mortier - Guide
- Tableau dosage ciment sable - Guide
- Tableau électrique thomson avis - Guide
- Tableau monophasé sur triphasé - Forum Electricité
- Tableau electrique secondaire - Forum Electricité
2 réponses
Bonjour
Avec 47m, vous aurez un raccordement de type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété qui seront fournis par ENEDIS.
Par contre dans le cas d'un raccordement de type 2, il faut un dispositif de coupure d'urgence dans le logement que vous devrez fournir.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 30/60A 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Avec 47m, vous aurez un raccordement de type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété qui seront fournis par ENEDIS.
Par contre dans le cas d'un raccordement de type 2, il faut un dispositif de coupure d'urgence dans le logement que vous devrez fournir.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 30/60A 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.