Changement prises murales

Résolu
Guillaume170194 Messages postés 54 Statut Membre -  
Guillaume170194 Messages postés 54 Statut Membre -
Bonjour,

Je souhaite changer des prises dans une pièce mais je me trouve bien embêté.
L'entraxe ne me semble pas aux normes.

Une petite photo pour illustrer cela



Les prises sont des Legrand neptune de 75x75 mm.

Je ne peux pas mettre une plaque de 4 prises ou mettre 4 plaques.
Pensez-vous qu'il est possible de mettre 2 plaques de 2 prises ?
Connaissez-vous ces boitiers d'encastrement ?

Merci d'avance

--

6 réponses

stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288
 
Bjr
Il n'y a pas de normes pour l'ecartement des prises.
Vous avez 4 prises individuelles et si vous vouliez faire un bloc de 4 il faut tout casser et scellé soit 2 boitiers doubles ou un boîtier quadruple.
Attention pour un boîtier quadruple tout l'apareillage ne se monte pas dessus.
Et le Neptune ne se fait pas pour boitier double, triple ou quadruple
1
Profil bloqué
 
Bjr, l entraxe de quoi ?? vous avez 4 trous pour 4 prises ?? si vous avez pris des prises plus grandes fallait y penser avant !! maintenant plus qu a tout casser et refaire ou changer de prises pour des moins larges ??
avez vous essayer de les mettre au moins car ca doit rentrer !! 75 de large
1
Guillaume170194 Messages postés 54 Statut Membre
 
Je pense que je me suis mal exprimé.

Les prises sur la photo sont les anciennes qui font 75x75 mm.

J'ai acheté des prises schneider Odace mais elles sont bien plus grandes (avec la plaque).
J'ai aussi une plaque de 2 (entraxe 71 mm) mais cela ne va pas. J'ai un entraxe d'environ 83mm.
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288
 
Vous n'avez pas acheté les bonnes prises...
Il vous faut des prises qui fassent la même tailles que vos Neptune, sinon il faut casser vos boîtiers et sceller de 2 boîtiers doubles ou 1 boîtier quadruple
1
Profil bloqué
 
bon ben !! la réponse vous l avez .. plus qu a tout refaire
soit vous n en mettez que 2 et vous bouchez les trous restants soit vous cassez tout et vous mettez une contre plaque a votre gout ??
1

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288
 
En tout cas installation drôlement faite car le boîtier n'est pas à fleur (a première vue) avec le placo.
Ou alors une plaque de placo a été rajouté une fois l'électricité terminée...
1
Guillaume170194 Messages postés 54 Statut Membre
 
Effectivement, l'avantage est que la profondeur est plus importante.
0