Bonjour,
J ai lu vos commentaires, y a t il un risque si j inverse le +et le - sur les cellules, mon moteur et un Nice ROAD 400 merci pour v otre réponse

3 réponses

stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 963
 
Bonjour

Non:on n'inverse pas une alimentation électrique sur les cellules . Si elles fonctionnent en ouverture et non en fermeture il faut modifier les programmes. Voir les paramètres de programmation.
Cordialement.
1
EddyTiron
 
Merci,je vais essayer de contacter le sav de mon vendeur, car je sais pas comment faire pour inverser le sens d ouverture de mon portail, quand je mes fermer il s ouvre, si vous avez une idée merci
0
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 600
 
Bonjour,
Ce moteur est branché comment ?
Cdlt,
0
EddyTiron
 
En 220 volts, modèle ROAD 400,
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 963
 
Bonjour

Vérifier l'étiquette du moteur il doit être en 24V CC donc il suffit d'inverser ses deux fils
Notice mal expliquée.
Cordialement.