Bonjour, Je viens de recevoir mon nouveau four et il possède une prise classique mâle.
Alors que mon ancien four était relié à un boîtier d'encastrementtype cuisinière 6mm2 avec 2p +1n+1terre.
Puisse je couper la prise de mon four, dénuder les cables et connecter la phase sur 1 des 2 phases, le neutre sur le neutre et la terre sur la terre ?
Merci
Alors que mon ancien four était relié à un boîtier d'encastrementtype cuisinière 6mm2 avec 2p +1n+1terre.
Puisse je couper la prise de mon four, dénuder les cables et connecter la phase sur 1 des 2 phases, le neutre sur le neutre et la terre sur la terre ?
Merci

7 réponses
Bonjour la Belgique
Le tout est de vérifier que la phase et le neutre soient en 220V si le four est en 220V
eet que le disjoncteur soit supérieur à la consommation du four.
Cordialement.
Le tout est de vérifier que la phase et le neutre soient en 220V si le four est en 220V
eet que le disjoncteur soit supérieur à la consommation du four.
Cordialement.
Bonjour
Pas sûr, tout dépend de la puissance du four vous pouvez tirer en 25A 110V 2750W maxi Lire les caractéristiques de votre notice;
Cordialement.
Pas sûr, tout dépend de la puissance du four vous pouvez tirer en 25A 110V 2750W maxi Lire les caractéristiques de votre notice;
Cordialement.
slt
je connais pas les normes en Belgique, mais une formule basique mondiale d'après tes infos ça donne
3950W / 110V = 36A
d'après ce que je vois tu es en 4mm et pas en 6mm²
le 4mm² c'est max 25A...
110V en Belgique, mais c'est quoi ce pays qui n'a pas le 220v
Sous 220v ça donnerait 18A, qui serait largement bon pour la protection et la section des fils.
Google me dit qu'en Belgique c'est comme en France, donc 220v
je connais pas les normes en Belgique, mais une formule basique mondiale d'après tes infos ça donne
3950W / 110V = 36A
d'après ce que je vois tu es en 4mm et pas en 6mm²
le 4mm² c'est max 25A...
110V en Belgique, mais c'est quoi ce pays qui n'a pas le 220v
Sous 220v ça donnerait 18A, qui serait largement bon pour la protection et la section des fils.
Google me dit qu'en Belgique c'est comme en France, donc 220v
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour
Ce qui veut dire que votre disjoncteur est trop faible.
Entre phase et neutre vous avez 110V ???
Désolé je ne connais pas les tensions en Belgique.
Cordialement.
Ce qui veut dire que votre disjoncteur est trop faible.
Entre phase et neutre vous avez 110V ???
Désolé je ne connais pas les tensions en Belgique.
Cordialement.


Le disjoncteur 25a.
Je pense que cela devrait marcher.