Avis branchement spots
Résolu
Danybeni
Messages postés
21
Statut
Membre
-
Danybeni Messages postés 21 Statut Membre -
Danybeni Messages postés 21 Statut Membre -
Bonjour; je souhaiterais brancher sur un disjoncteur 10 ou 16A, 9 points lumineux comme ceci: buanderie: 3spots normaux,puis salle de bain : 4 spots avec variateur puis toujours dans la salle de bain: 2 spots normaux au dessus des miroirs.
Voici un schéma. Qu'en pensez-vous ? Le branchement est-il bon ?
Merci pour vos réponses.
Voici un schéma. Qu'en pensez-vous ? Le branchement est-il bon ?
Merci pour vos réponses.

A voir également:
- Brancher spot en serie
- Comment brancher des spots en série - Meilleures réponses
- Montage spot en serie - Meilleures réponses
- Remplacer spot par suspension ✓ - Forum Electricité
- Branchement spot ✓ - Forum Electricité
- Schéma branchement spot led 220v sans transformateur - Forum Electricité
- Comment brancher un voltmetre - Guide
- Comment changer ampoule spot encastrable sans clips ✓ - Forum Bricolage / outillage
13 réponses
Bonjour,
Le schéma proposé par Danybeni n'est pas bon du tout !
Ce n'est même pas un montage en série...
Et quand il va actionner son interrupteur variateur, tout va péter car il va mettre le "+ et le -" (la phase et le neutre) en court-circuit direct !
De même, il n'y a qu'un fil qui arrive sur chaque transfo, donc je ne vois pas comment ça pourrait marcher...
Suivre le schéma de Carminas.
Cdt
Le schéma proposé par Danybeni n'est pas bon du tout !
Ce n'est même pas un montage en série...
Et quand il va actionner son interrupteur variateur, tout va péter car il va mettre le "+ et le -" (la phase et le neutre) en court-circuit direct !
De même, il n'y a qu'un fil qui arrive sur chaque transfo, donc je ne vois pas comment ça pourrait marcher...
Suivre le schéma de Carminas.
Cdt