Chaffoteaux urbia green 25ff, la pression monte robinets fermés

geek31490 Messages postés 1 Statut Membre -  
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Bonjour, La pression monte toute seule dans ma chaudière urbia green 25 ff, lentement mais il faut que je purge le circuit deux fois par jour. J'a changé le disconnecteur sur le conseil d'un ami , maintenant la pression monte moins vite, . J'ai ouvert et fermé les robinets en grand pour essayer de faire passer une cochonnerie mais c'est toujours pareil; de 1bar le matin je suis à 2,9 le soir et elle se met en sécurité.
Quelqu'un peut il m'aider ?
Merci

1 réponse

stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971
 
Bonjour

Je vois deux raisons:
---si vase d’expansion le contrôler
--robinet d'alimentation en eau froide défectueux.
Cordialement.