Coupure du différentiel general
lolilea
-
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour,
nous avons acheté notre maison en mars , 300m2 , 8 chambres qui ont toutes un radiateur électrique intelligent , une cuisine de 60 m2 avec 2 radiateurs , un salon en cours de finition , une salle de jeux des ados de 60m2 qui a un radiateur et une partie boutique qui a un vieux grille pain . on a 2 frigo 2 congelo 1 machine a laver qui tourne 2 à 3 fois par jours et 1 sèche linge qui tourne autant . qui d'ailleurs est neuf et a cramer avant hier juste après une coupure !
suite a de nombreuses coupure pour puissance dépassé , le 10 novembre un technicien enedis est venu modifier notre puissance , de 9 à 12 kw , il nous a dit que mon frère avait super bien monter le tableau . mais que 12 kw ca allait surement être juste mais que peut etre ca passerait . et il a monter la puissance du différentiel
pendant 4 jours aucune coupures , génial !
mais depuis le 14 novembre c'est le différentiel qui saute , le général , jamais le tableau . et depuis 4 jours c'est jusqu’à 15 coupures dans la journée , on doit aller réenclencher le différentiel a chaque fois .
le compteur linky a du sauter 2 fois pour puissance dépassée , c'est tout .
il n'y a aucune cohérence , ca peut etre a n'importe quelle heure , n'importe quel jour ,
des fois on est juste mon mari et moi a plier le linge et sa saute alors que rien ne fonctionne , enfin aucune radiateur , pas de four lave vaisselle machine a laver ou sèche linge .
on a demandé a passer a 18 kw , mais ce n'est plus le linky le problème , qu'est ce qui peut causer autants de coupures ?
nous avons acheté notre maison en mars , 300m2 , 8 chambres qui ont toutes un radiateur électrique intelligent , une cuisine de 60 m2 avec 2 radiateurs , un salon en cours de finition , une salle de jeux des ados de 60m2 qui a un radiateur et une partie boutique qui a un vieux grille pain . on a 2 frigo 2 congelo 1 machine a laver qui tourne 2 à 3 fois par jours et 1 sèche linge qui tourne autant . qui d'ailleurs est neuf et a cramer avant hier juste après une coupure !
suite a de nombreuses coupure pour puissance dépassé , le 10 novembre un technicien enedis est venu modifier notre puissance , de 9 à 12 kw , il nous a dit que mon frère avait super bien monter le tableau . mais que 12 kw ca allait surement être juste mais que peut etre ca passerait . et il a monter la puissance du différentiel
pendant 4 jours aucune coupures , génial !
mais depuis le 14 novembre c'est le différentiel qui saute , le général , jamais le tableau . et depuis 4 jours c'est jusqu’à 15 coupures dans la journée , on doit aller réenclencher le différentiel a chaque fois .
le compteur linky a du sauter 2 fois pour puissance dépassée , c'est tout .
il n'y a aucune cohérence , ca peut etre a n'importe quelle heure , n'importe quel jour ,
des fois on est juste mon mari et moi a plier le linge et sa saute alors que rien ne fonctionne , enfin aucune radiateur , pas de four lave vaisselle machine a laver ou sèche linge .
on a demandé a passer a 18 kw , mais ce n'est plus le linky le problème , qu'est ce qui peut causer autants de coupures ?
A voir également:
- Coupure du différentiel general
- Refus linky coupure de courant - Guide
- Compteur général - Forum Electricité
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel - Forum Electricité
- Disjoncteur qui saute sans raison apparente... A l'aide ! ✓ - Forum Electricité
- Mon four fait disjoncter interrupteur différentiel ✓ - Forum Electricité
6 réponses
oui du coup mon mari a coupé ce grille pain , le radiateur du hall d'entré des ados , de la salle de jeu des ados , et du couloir de notre entrée ... ca n'a pas recoupé .
MAIS ce grille pain est là depuis le début et jamais nous n'avions de coupure de différentiel avant , pourquoi du jour au lendemain ca couperais ?
MAIS ce grille pain est là depuis le début et jamais nous n'avions de coupure de différentiel avant , pourquoi du jour au lendemain ca couperais ?
et avant le 10 jamais le différentiel n'avait sauté . seul le linky sautait pour puissance dépassée .
Bonjour
Même avis: les pannes arrivent sans prévenir .
Si à 12kW le Linky se déclenche pourquoi ne pas installer un délesteur??? sur une partie du chauffage. ??
Cordialement.
Même avis: les pannes arrivent sans prévenir .
Si à 12kW le Linky se déclenche pourquoi ne pas installer un délesteur??? sur une partie du chauffage. ??
Cordialement.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour
Le disjoncteur différentiel d'EDF peut couper pour 3 raisons :
- surcharges (vous tirez plus que l'abonnement), mais désormais c'est le Linky qui joue ce rôle car il est moins tolérant. Vous pouvez d'ailleurs surveiller la consommation instantanée sur le Linky pour voir ce que vous consommez, voire aller sur le site d'EDF ou d'ENEDIS pour voir vos pics de conso journalier. Vous saurez ainsi si la surcharge est une cause possible.
- court-circuit : c'est rare (contact phase/neutre) et c'est rarement répétitif
- défaut d'isolement : c'est la raison la plus probable dans votre cas, en particulier si le différentiel n'est pas sélectif. Cela peut provenir de n'importe quel appareil présent dans le logement (plus rarement de l'installation elle même sauf infiltration d'eau).
Enfin il est possible que le disjoncteur différentiel soit défectueux, même si c'est rare.
18kVA n'est pas possible en monophasé.
C'est 12kVA maxi.
Si votre abonnement est trop juste mettez un délesteur.
Le disjoncteur différentiel d'EDF peut couper pour 3 raisons :
- surcharges (vous tirez plus que l'abonnement), mais désormais c'est le Linky qui joue ce rôle car il est moins tolérant. Vous pouvez d'ailleurs surveiller la consommation instantanée sur le Linky pour voir ce que vous consommez, voire aller sur le site d'EDF ou d'ENEDIS pour voir vos pics de conso journalier. Vous saurez ainsi si la surcharge est une cause possible.
- court-circuit : c'est rare (contact phase/neutre) et c'est rarement répétitif
- défaut d'isolement : c'est la raison la plus probable dans votre cas, en particulier si le différentiel n'est pas sélectif. Cela peut provenir de n'importe quel appareil présent dans le logement (plus rarement de l'installation elle même sauf infiltration d'eau).
Enfin il est possible que le disjoncteur différentiel soit défectueux, même si c'est rare.
18kVA n'est pas possible en monophasé.
C'est 12kVA maxi.
Si votre abonnement est trop juste mettez un délesteur.
l’électricité et la plomberie sont refait a neuf