Remplacement disjoncteur multi9 C32N vigi C32 0,3A
Résolu
marc1040
-
marc1040 Messages postés 10 Statut Membre -
marc1040 Messages postés 10 Statut Membre -
Bonjour,
Je dois changer ce disjoncteur qui ne fonctionne plus, j'ai quelques questions :
- pourquoi est-ce que mon électricien a mis ce module ? il protège les lignes du frigo, du congélateur, de la hotte et du plan de travail de la cuisine .
- Quel est l'intérêt de ce module par rapport à un disjoncteur différentiel 30mA classique ?
- par quoi puis-je le remplacer, sachant que je ne le vois plus en vente en neuf ?
Merci pour vos réponses
Je dois changer ce disjoncteur qui ne fonctionne plus, j'ai quelques questions :
- pourquoi est-ce que mon électricien a mis ce module ? il protège les lignes du frigo, du congélateur, de la hotte et du plan de travail de la cuisine .
- Quel est l'intérêt de ce module par rapport à un disjoncteur différentiel 30mA classique ?
- par quoi puis-je le remplacer, sachant que je ne le vois plus en vente en neuf ?
Merci pour vos réponses
A voir également:
- Que veut dire c32n sur un disjoncteur
- Multi 9 c32n 380v - Meilleures réponses
- Multi 9 c32n - Meilleures réponses
- Appareil électrique multi 9 Merlin Gérin C32N 2 À Type U 380 V. ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur gardy db90 réarmer ✓ - Forum Electricité
- Schéma disjoncteur - Forum Electricité
- Pourquoi le différentiel saute et pas le disjoncteur - Forum Electricité
- Disjonconteur ne se réarme plus ✓ - Forum Electricité
7 réponses
Bonjour
C'est un disjoncteur différentiel
Cela inclu dans un même appareil, un interrupteur différentiel + un disjoncteur.
Cela permet de se rendre totalement indépendant du reste de l'installation (ce qui peut être intéressant pour une hotte ou un frigo)
Mais vous pourriez faire la même chose pour moins cher avec un interrupteur différentiel seul, suivi d'un disjoncteur seul.
Ce qui m'intrique c'est le 0,3A, c'est à dire 300mA.
Sauf si l'installation est antérieur à 2002, cela n'est plus autorisé.
Vous ne dites rien du calibre du disjoncteur. On suppose 16A ou 20A.
C'est un disjoncteur différentiel
Cela inclu dans un même appareil, un interrupteur différentiel + un disjoncteur.
Cela permet de se rendre totalement indépendant du reste de l'installation (ce qui peut être intéressant pour une hotte ou un frigo)
Mais vous pourriez faire la même chose pour moins cher avec un interrupteur différentiel seul, suivi d'un disjoncteur seul.
Ce qui m'intrique c'est le 0,3A, c'est à dire 300mA.
Sauf si l'installation est antérieur à 2002, cela n'est plus autorisé.
Vous ne dites rien du calibre du disjoncteur. On suppose 16A ou 20A.