Disjoncteur qui saute triphasé
Résolu
fab7
-
fab7 -
fab7 -
Bonjour,
Je me tourne vers vous car il y a un truc sur mon réseau électrique que je ne comprends pas
Ma maison est en triphasé et le disjoncteur saute régulièrement sans que je comprenne pourquoi
Je suis en 75 ampères ( 3 X 25 )
Les phases ne dépassent pas 25 quand le disjoncteur saute
Par contre quand je prend des mesures , voilà ce que je trouve
Phase 1 / 2 = 440 volts
Phase 1 / 3 = 440 volts
Phase 3 / 2 = 440 volts
Phase 1 / neutre = 220 volts
Phase 2 / neutre = 220 volts
Phase 3 / neutre = 220 volts
Phase 1 / terre = 80 volts
Phase 2 / terre = 80 volts
Phase 3 / terre = 60 volts
Neutre / terre = 20 volts
Et si je coupe TOUS les modules de mon tableau électrique, j ai exactement les mêmes mesures dès la sortie du disjoncteur
une idée vous viens pour m aider ??
Merci a vous
Je me tourne vers vous car il y a un truc sur mon réseau électrique que je ne comprends pas
Ma maison est en triphasé et le disjoncteur saute régulièrement sans que je comprenne pourquoi
Je suis en 75 ampères ( 3 X 25 )
Les phases ne dépassent pas 25 quand le disjoncteur saute
Par contre quand je prend des mesures , voilà ce que je trouve
Phase 1 / 2 = 440 volts
Phase 1 / 3 = 440 volts
Phase 3 / 2 = 440 volts
Phase 1 / neutre = 220 volts
Phase 2 / neutre = 220 volts
Phase 3 / neutre = 220 volts
Phase 1 / terre = 80 volts
Phase 2 / terre = 80 volts
Phase 3 / terre = 60 volts
Neutre / terre = 20 volts
Et si je coupe TOUS les modules de mon tableau électrique, j ai exactement les mêmes mesures dès la sortie du disjoncteur
une idée vous viens pour m aider ??
Merci a vous
4 réponses
Voir post #1
Il ne peut pas y avoir retour terre vers neutre sauf si celle-ci est inexistante .
La terre reste une référence (0 V par convention)
Et pour répondre au post #4 , il est hors de question que vous puissiez mesurer des ampères entre quoi que ce soit avec une terre convenable .
Donc, re et re vérififiez votre terre .
Il ne peut pas y avoir retour terre vers neutre sauf si celle-ci est inexistante .
La terre reste une référence (0 V par convention)
Et pour répondre au post #4 , il est hors de question que vous puissiez mesurer des ampères entre quoi que ce soit avec une terre convenable .
Donc, re et re vérififiez votre terre .