Bonjour à tous,
actuellement en pleine rénovation d'une armoire électrique, je souhaiterais remplacer deux modules de minuterie (voir photos attachées) par des modèles beaucoup plus récents.
Je ne comprends pas les deux montages actuels qui datent des années 80 et qui ont certainement dûs être modifiés avec le temps. On voit à chaque fois le télérupteur associé à une minuterie.
Ma question est donc la suivante : Comment ce montage est-il possible ?
Merci par avance pour vos lumières !
Greygoose


actuellement en pleine rénovation d'une armoire électrique, je souhaiterais remplacer deux modules de minuterie (voir photos attachées) par des modèles beaucoup plus récents.
Je ne comprends pas les deux montages actuels qui datent des années 80 et qui ont certainement dûs être modifiés avec le temps. On voit à chaque fois le télérupteur associé à une minuterie.
Ma question est donc la suivante : Comment ce montage est-il possible ?
Merci par avance pour vos lumières !
Greygoose


3 réponses
Bonjour vous avez 2 télérupteurs et une minuterie sur le tableau et un autre module qui ne me dit rien c'est du Legrand
Bjr, a première vue c est de l industriel pas du grand public
le mieux est de recabler en fonction de l utilisation qui en est faite (a l autre bout)
ex tout bete, les télérupteurs ne se monteront peut etre pas sur des rails Din ??
le Hall je ne sais pas ce que c est et la capa en dessous non plus !! peut etre une mémoire micro coupure ??
le mieux est de recabler en fonction de l utilisation qui en est faite (a l autre bout)
ex tout bete, les télérupteurs ne se monteront peut etre pas sur des rails Din ??
le Hall je ne sais pas ce que c est et la capa en dessous non plus !! peut etre une mémoire micro coupure ??
Bonjour,
j'ai finalement trouvé la raison de ce montage en parallèle.
La minuterie de droite est commandée par la boucle BP située sur les paliers de l'immeuble.
Le télérupteur de gauche est quant à lui commandé par un bouton poussoir situé dans la loge du gardien et donc sur un autre circuit de commande.
Le montage permet donc de commander l'éclairage des parties communes depuis deux circuits différents.
Merci pour vos réponses.
Greygoose
j'ai finalement trouvé la raison de ce montage en parallèle.
La minuterie de droite est commandée par la boucle BP située sur les paliers de l'immeuble.
Le télérupteur de gauche est quant à lui commandé par un bouton poussoir situé dans la loge du gardien et donc sur un autre circuit de commande.
Le montage permet donc de commander l'éclairage des parties communes depuis deux circuits différents.
Merci pour vos réponses.