je souhaite réaliser la liaison équipotentielle secondaire de ma salle de bain situé dans les combles .
j'ai actuellement une maison en 3 étages (sous-sol, RDC et comble aménagé) et l'installation de la plomberie part du sous-sol.
je voulais savoir s'il est possible de relier les fils de terre au tout début de des tuyaux (c'est à dire en sous-sol) ou est-il obligatoire de mettre les fils de terre au plus près des robinets au niveau de la salle de bain?
Merci d'avance
je souhaite réaliser la liaison équipotentielle secondaire de ma salle de bain situé dans les combles .
j'ai actuellement une maison en 3 étages (sous-sol, RDC et comble aménagé) et l'installation de la plomberie part du sous-sol.
je voulais savoir s'il est possible de relier les fils de terre au tout début de des tuyaux (c'est à dire en sous-sol) ou est-il obligatoire de mettre les fils de terre au plus près des robinets au niveau de la salle de bain?
Merci d'avance
A voir également:
- Liaison équipotentielle secondaire
- Anomalie liaison carte frisquet ✓ - Forum Electroménager
- Installer prise tv supplémentaire - Forum Electricité
- Liaison équipotentielle ✓ - Forum Electricité
- Comment rajouter une seconde prise television ? - Forum Plomberie
- Ajouter une prise d'antenne ✓ - Forum Electricité
4 réponses
Bjr, équipotentiel veut dire que toute tuyauterie doit etre au meme potentiel !! que le branchement soit fait a 5cm ou a 50m cela ne change rien !!
il faut surtout que la continuité se fasse dans les zones de rupture "électrique" (joints, raccords, eau chaude, eau froide, etc) les robinets ne sont généralement pas prévus pour etre mis a la Terre
il faut surtout que la continuité se fasse dans les zones de rupture "électrique" (joints, raccords, eau chaude, eau froide, etc) les robinets ne sont généralement pas prévus pour etre mis a la Terre
Bonsoir
Pour la LES :
- Avant 2015, la norme demandait une liaison locale
- Depuis 2015, la norme permet de faire également l'interconnexion au tableau.
Pour la LES :
- Avant 2015, la norme demandait une liaison locale
- Depuis 2015, la norme permet de faire également l'interconnexion au tableau.