Electricité four triphasé+neutre

steve -  
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Bonjour, j'ai un four en 400V+N+T qui a une puissance de 7800W. Quel cable je dois utiliser pour le raccorder ? merci de votre réponse.
A voir également:

2 réponses

stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971
 
Bonjour

Prendre du 5 x 2.5mm² .
Cordialement.
1
stefsuze Messages postés 2 Statut Membre
 
merci et d'après vous est ce que je peux le brancher sur une prise tri+N+T 20A .
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971
 
Bonsoir

Ce n'est pas la prise qui compte elle est OK c'est le disjoncteur de cette prise qui doit être en 16A
Voir ce tableau

cliquez sur image pour agrandir (visible sur Mozilla Firefox)
Cordialement.


0