Rénovation tableau câbles chauffage

Mike-des-landes Messages postés 2 Statut Membre -  
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur -
Bonjour,

Je suis en pleine rénovation électrique, j'ai découvert que le réseau chauffage était particulier, j'ai 1 neutre, 3 phases et 1 terre dans la même gaine pour 3 chauffages.

Ci-dessous en photo le disjoncteur et les câbles connectés à celui-ci.




J'aimerais savoir si j'avais une alternative pour reconnecter le réseau existant proprement, j'ai prévu un disjoncteur 20A par chauffage, mais ayant qu'un seul neutre je ne sais pas comment faire sauf tirer 3 nouveaux câbles...

Quelles recommandations avez-vous ?

En vous remerciant et vous souhaitant une belle journée.

3 réponses

Profil bloqué
 
Bjr, vos chauffages doivent avoir tous un neutre cherchez bien !!
a moins que vous n ayez qu un seul chauffage en triphasé ??
0
Mike-des-landes Messages postés 2 Statut Membre
 
Initialement le compteur était en triphasé. L'installation date des années 80.

J'ai bien un neutre a chaque branchement des chauffages mais a l'arrivée au tableau ce n'est pas le cas.

Sur l'ancien tableau (voir photo) un bloc de 3 disjoncteurs avec les phases et un avec le neutre.

Il faudrait que je casse les murs pour que je comprenne ce qu'il s'y passe.
0
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020
 
Bonjour soit il y a une boîte de dérivation ou le fils arrivent au 1er chauffage
0