Bonjour à tous, je viens d'installer un four et quand il tourne, au bout de 30 sec/1min, le dijoncteur différentiel saute. JE me suis aperçu que ceci ne se produit que quand le chauffe eau est en route (quand je coupe l'un ou l'autre tout fonctionne correctement).
Je suis en monophasé.
Le chauffe eau est sur un dijoncteur 16 A, celon la norme je peux mettre jusuq'a 20 A, est ce que cela va résoudre mon pb ? est ce que vous avez une autre idée (mettre mon four et mon chauffe eau de des différentiel différent (pas sur la même ligne) ?
Merci de vos lumières wink
Seb
Je suis en monophasé.
Le chauffe eau est sur un dijoncteur 16 A, celon la norme je peux mettre jusuq'a 20 A, est ce que cela va résoudre mon pb ? est ce que vous avez une autre idée (mettre mon four et mon chauffe eau de des différentiel différent (pas sur la même ligne) ?
Merci de vos lumières wink
Seb
A voir également:
- Chauffe eau differentiel
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe-eau qui goutte la nuit - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe eau equation 200l ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Forum - chauffe eau électrique fait disjoncter (résolu) ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
3 réponses
Bonjour
Il fait combien d'ampères ce différentiel .???
Il est sur la même ligne que le four et le chauffe eau .???
c'est quoi comme four ?? (référence) combien d'ampères il consomme ???
Cordialement.
Il fait combien d'ampères ce différentiel .???
Il est sur la même ligne que le four et le chauffe eau .???
c'est quoi comme four ?? (référence) combien d'ampères il consomme ???
Cordialement.
Bonjour
Quand vous parlez de disjoncteur différentiel, je pense que vous n'employez pas le bon terme.
C'est quoi qui saute exactement ?
- le disjoncteur différentiel 500mA général d'EDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
- le disjoncteur du circuit four ?
- le disjoncteur du circuit chauffe-eau ?
Si le four et le chauffe-eau sont sur le même disjoncteur c'est normal qu'il saute, mettez les sur des disjoncteurs différents
S'ils sont bien sur des disjoncteurs différents et qu'ils sont sur le même interrupteur différentiel 30mA, il est possible qu'ils aient chacun un petit défaut d'isolement et que la somme cumulée de ces défauts dépasse 30mA. Dans ce cas, mettez les sur des interrupteurs différentiels 30mA différents.
Quand vous parlez de disjoncteur différentiel, je pense que vous n'employez pas le bon terme.
C'est quoi qui saute exactement ?
- le disjoncteur différentiel 500mA général d'EDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
- le disjoncteur du circuit four ?
- le disjoncteur du circuit chauffe-eau ?
Si le four et le chauffe-eau sont sur le même disjoncteur c'est normal qu'il saute, mettez les sur des disjoncteurs différents
S'ils sont bien sur des disjoncteurs différents et qu'ils sont sur le même interrupteur différentiel 30mA, il est possible qu'ils aient chacun un petit défaut d'isolement et que la somme cumulée de ces défauts dépasse 30mA. Dans ce cas, mettez les sur des interrupteurs différentiels 30mA différents.