Vase expention ouvert ou ballon tampon

cochise58_7484 Messages postés 7 Statut Membre -  
cochise58_7484 Messages postés 7 Statut Membre -
bonjour et merci pour l acceptation a votre forum;;je vais changer ma chaudière fuel pour une cuisiniere a bois avec bouilleur ;;;la marque franco belge serie diva puissance total 22kw;;puissance circuit radiateurs 16.9kw et rayonnement 5.2kw:::ma question faut il mettre un vase expention ouvert ou un ballon tampon;;;ma maison ancienne isolation correcte surface au sol 100.00m2 et un etage de 80m2 ;;;merci a l avance pour vos reponses :::cordialement patrick

5 réponses

stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
Bjr
Je mettrai un ballon tampon avec membrane, un flexcon a membrane...
1
cochise58_7484 Messages postés 7 Statut Membre
 
bonjour stf quelle volume pour le ballon je pensais entre 500 et 1000 litrs tu en pense quoi
0
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601
 
Bonsoir,
Le vase d'expansion devra avoir une capacité largement suffisante en rapport avec la capacité totale de votre circuit .
1
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
 
1
cochise58_7484 Messages postés 7 Statut Membre
 
bonsoir daniel::::::merci pour le lien j ai donc fait le calcule et il trouve 4.2 litres ;;je trouve que ca fait pas beaucoup
0
cochise58_7484 Messages postés 7 Statut Membre > cochise58_7484 Messages postés 7 Statut Membre
 
oups me suis trompe merci docchaudiere
0
jean3328 Messages postés 985 Statut Membre 497
 
Bonjour cochise 58,
Pour une cuisiniére bois avec bouilleur le vase d'expansion doit etre de
type ouvert à l'air libre. Consulter votre notice d'installation.
1

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
cochise58_7484 Messages postés 7 Statut Membre
 
bonsoir jean ;;oui vous avez raison sur la notice il marque vase expansion avec event
0