Slt, c'est pas la surface qui compte, c'est le nombre de disjoncteur après le dif qui est maximum de 8
stf_frmu
Messages postés
53029
Statut
Modérateur
12 287
Je crois qu'il y a aussi une histoire de surface....
Bonjour
La notion de surface n'existe plus dans la norme depuis 2015, car peu représentative la taille d'une installation électrique.
Elle est remplacée par :
- un minimum à 2 interrupteurs différentiels 30mA
- une limite à 8 du nombre de disjoncteurs par interrupteur différentiel
- type A pour les circuits plaques, LL et IRVE. Type A ou AC pour les autres circuits.
Pour en revenir à la question de départ tout dépend du contexte.
- S'il s'agit d'une installation neuve ou d'une rénovation totale, il faut respecter la norme en vigueur, donc voir règle ci-dessus
- S'il s'agit d'une mise en sécurité, on peut se contenter d'un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation
La notion de surface n'existe plus dans la norme depuis 2015, car peu représentative la taille d'une installation électrique.
Elle est remplacée par :
- un minimum à 2 interrupteurs différentiels 30mA
- une limite à 8 du nombre de disjoncteurs par interrupteur différentiel
- type A pour les circuits plaques, LL et IRVE. Type A ou AC pour les autres circuits.
Pour en revenir à la question de départ tout dépend du contexte.
- S'il s'agit d'une installation neuve ou d'une rénovation totale, il faut respecter la norme en vigueur, donc voir règle ci-dessus
- S'il s'agit d'une mise en sécurité, on peut se contenter d'un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation