Portail leium5200
syl
-
syl-01 -
syl-01 -
bonjour
j'ai une motorisation de portail leium 5200 qui fonctionne très bien mais je souhaite ajouter un interphone visio ,sur lequel j'ai la possibilité d'ouvrir a distance mon portail or cella ne fonctionne pas.
je ne trouve pas l'endroit ou je doit brancher les fils sur la platine de commande moteur qui viennent de la platine de rue
j'ai une motorisation de portail leium 5200 qui fonctionne très bien mais je souhaite ajouter un interphone visio ,sur lequel j'ai la possibilité d'ouvrir a distance mon portail or cella ne fonctionne pas.
je ne trouve pas l'endroit ou je doit brancher les fils sur la platine de commande moteur qui viennent de la platine de rue
A voir également:
- Leium 5200
- Problème motorisation portail diagral by adyx - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Problème motorisation portail king gates ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Seuil portail sans coffrage - Forum Maçonnerie
- Problème motorisation portail genius - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Désactiver cellule portail nice - Forum Motorisation: Volets, Portails..
7 réponses
Bonjour
Sur votre visiophone, vous devez avoir un contact sec pour un portail . (fiche 2 broches)
Sur le portail je ne vois que le branchement 8/9 pour un bouton poussoir (6). Rechercher dans la notice son rôle : s'il correspond à une commande pour l'intérieur, vous pouvez l'utiliser pour le contact sec. Voir sur cette NOTICE
Cordialement.
Sur votre visiophone, vous devez avoir un contact sec pour un portail . (fiche 2 broches)
Sur le portail je ne vois que le branchement 8/9 pour un bouton poussoir (6). Rechercher dans la notice son rôle : s'il correspond à une commande pour l'intérieur, vous pouvez l'utiliser pour le contact sec. Voir sur cette NOTICE
Cordialement.
Syl_01
Bonjour sur mon visio de rue j'ai bien l'emplacement sw1 sw2 pour les fils de commande a distance d'ouverture portail par contre quand je le place sur l'emplacement bouton poussoir ou ouverture clef il ne se passe rien j'entends un relai claqué l'ordre arrive mais pas d'action. Faut-il un relai contact sec a ajouter ?